测电压时内部模拟地和传感器的地短接

[复制链接]
2660|2
 楼主| 陈定一 发表于 2007-5-25 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
师兄:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我设计的电路有三路电压(0-10V)输入或三路电流输入(4-20mA)(通过跳线帽选择)。每个传感器通过两根线引入PCB板,其中一根线相对于另一根可以称位传感器的地。我的设计中把每路传感器的地和内部的模拟地短接在一起了,实践表明,电路是可以正常工作的。但现在我的问题是,每个传感器的干扰,也通过传感器地,直接进入内部模拟地,更重要的是这三个传感器的地也短接在一起的,他们会相互干扰?事实上我参考的德国的一块板子,他们的三个传感器,没有短接在一起,和内部模拟地也没有直接接在一起。由于它使用了一些器件,是我不知道的,且是四层板,很不好分析。所以希望各位师兄从原理上分析下我的问题。谢谢。
 楼主| 陈定一 发表于 2007-5-26 08:47 | 显示全部楼层

示图

师兄:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在把我论述问题的PSPICE原理图附上。图中运放选用的是ADI公司的AD620。输入激励是0-20mA电流。R10为250欧的采样电阻,运放的1脚和8脚悬空代表放大倍数为1(在PSPICE仿真中必须要接一个电阻,不然仿真不过,可以选个很大的电阻)。通过仿真和咨询ADI工程师,我知道,传感器的地必须要接入,运放的地,不然电路不能工作。我的问题还是:每个传感器的干扰,也通过传感器地,直接进入内部模拟地,更重要的是这三个传感器的地也短接在一起的,他们会相互干扰?
 楼主| 陈定一 发表于 2007-5-29 14:16 | 显示全部楼层

讨论

在https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=2&t=2543818&tp=%u5982%u4F55%u63A5%u5165%u4F20%u611F%u5668%u7684%u5730上有这个问题较详细的讨论。