QuakeGod 发表于 2016-11-1 21:56 偶晕, 正解应该是用固态继电器,然后,不用PWM,用IO控制,或者说,用PWM,但是PWM周期是几秒,比如2.5秒 ...
收藏0 举报
wztoad 发表于 2016-11-2 08:23 看你是什么负载,我1A的电机(感性负载)用bta16,或者贴片的nxp bt137s.不要看rms 要看最大冲突电流,可 ...
lihui567 发表于 2016-11-2 08:38 我们用的是bta16.用pwm信号控制光耦。但是需要过零触发电路
jing43 发表于 2016-11-2 09:30 我已经说得很明白了啊,用 IO 直接控制。把时间拉长,我这个是 0.1 Hz 的 PWM 控制。继电器型号我没注意, ...
mohanwei 发表于 2016-11-2 11:49 建议用过零触发光耦+双向可控硅,以半周(10ms)为基本单位控制加热时间(实际也是一种低速PWM) ...
user0 发表于 2016-11-2 09:32 这个通断频率可能达不到啊 我要控制的是有一定速度的流体 热惯性没那么大 ...
紫阳真人 发表于 2023-5-31 10:47 这样可以调导通角吗