一个可怕的发现:示波器探头与地之间有110V压差

[复制链接]
4198|19
 楼主| zteclx 发表于 2011-1-16 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zteclx 于 2011-1-17 07:46 编辑

一个数字示波器,没有接零线。在开机后,使用万用表测量:
地线和示波器探头地线有110V
零线和示波器探头地线有110V!
可怕呀!原因在哪?
zjp8683463 发表于 2011-1-17 08:53 | 显示全部楼层
示波器地线接的是大地,也就是pe线。大惊小怪
chunyang 发表于 2011-1-17 11:49 | 显示全部楼层
Y电容的结果。
 楼主| zteclx 发表于 2011-1-17 12:42 | 显示全部楼层
"示波器地线接的是大地,也就是pe线。大惊小怪"
这样就要带110V电?
 楼主| zteclx 发表于 2011-1-17 12:52 | 显示全部楼层
这个Y电容造成的电压,会不会对设备有危害?
PowerAnts 发表于 2011-1-17 12:52 | 显示全部楼层
Y电容的容性电流是有严格规定的,不会对人体产生人生伤害,至于会不会对别的设备产生伤害,则要看对方的防护措施了
maychang 发表于 2011-1-17 13:11 | 显示全部楼层
“一个数字示波器,没有接零线。在开机后,使用万用表测量……”
不可能的事。没有接零线,示波器怎么开机工作?
估计楼主还没有把火线零线地线分清楚。要不也不会惊呼“可怕呀”。
 楼主| zteclx 发表于 2011-1-17 18:18 | 显示全部楼层
错了,是没有接地线
 楼主| zteclx 发表于 2011-1-17 18:19 | 显示全部楼层
Y电容应该是安规电容吧,好像有点印象
maychang 发表于 2011-1-17 18:40 | 显示全部楼层
X电容和Y电容,现在有些混淆。
通常,接在电源交流进线与大地之间的两个电容称为X电容,直流输出端到交流整流滤波电容某端的电容称为Y电容。
楼主遇到的问题,是交流进线的那两个电容分压引起的。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
iC921 + 4

查看全部评分

pa2792 发表于 2011-1-17 21:14 | 显示全部楼层
又学了一招。逛21IC比真是提高技能的好地方。
iC921 发表于 2011-1-17 22:10 | 显示全部楼层
还没确认,先顶张老师!
iC921 发表于 2011-1-17 22:12 | 显示全部楼层
是不是可以说,如果没有接大地,干脆×(×不是X或x哦)掉Y电容?
原野之狼 发表于 2011-1-17 22:31 | 显示全部楼层
XY的问题也不知道到底是咋定义的 张老的解释却是跟主流叫法有些不一致
maychang 发表于 2011-1-17 23:00 | 显示全部楼层
14楼小狼:
有定义的。

根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器,
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。
(L="Line", N="Neutral", G="Ground")

根据此定义,楼主的110V是跨于L-G/N-G之间的电容器即Y电容同时G端没有接大地造成的。
maychang 发表于 2011-1-17 23:08 | 显示全部楼层
但也有**将这样的电容称为Y电容,甚至是老外的**。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
原野之狼 发表于 2011-1-18 19:20 | 显示全部楼层
张老在15楼的描述就是现在国内的通用叫法,我就是这么理解的。
另外,您在16楼里的Y电容在国内是怎么命名的来着。
maychang 发表于 2011-1-18 19:26 | 显示全部楼层
17楼:
国内也有称为Y电容的。
所以我说“X电容和Y电容,现在有些混淆”。
xmar 发表于 2011-1-19 12:10 | 显示全部楼层
根据15楼的IEC 60384-14定义2,16楼图中Y2电容称为Y电容是不合适的。
 楼主| zteclx 发表于 2011-1-19 18:24 | 显示全部楼层
1、这个电容是在开关电源上吗?
2、这个Y电容会不会对设备造成危害?
3、既然造成压差,是不是可以去掉?