这两可以直接连接吗

[复制链接]
2871|6
 楼主| hanwe 发表于 2011-4-23 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍尔式接近开关可以直接与单片机连接作为输入信号吗?
听卖家说接近开关的输入电压可以根据要求选择,那如果接5V的,输入信号就是5v电压,可直接与单片机连接作为控制信号,是这样的吗?谢谢各位了!
yufe 发表于 2011-4-23 17:45 | 显示全部楼层
这类霍尔开关多数都可以与MCU直接相连,只要是5V工作电源的就可以。
 楼主| hanwe 发表于 2011-4-23 18:08 | 显示全部楼层
我看到有的说要接光耦呢,看来不接也可以,您能解释一下接光耦的作用或好处吗,望赐教!
yufe 发表于 2011-4-23 18:24 | 显示全部楼层
光耦的好处就是隔离呀
wangpe 发表于 2011-4-23 18:41 | 显示全部楼层
如果现场干扰较重,因接近开关往往需要长线传输信息,故容易更容易受到干扰,加光耦可以隔离这种光耦,这是其好处,另外有些接近开关的工作电压不是5V,这时也可顺便通过隔离电路来实现电平转换。
chuxh 发表于 2011-4-23 19:03 | 显示全部楼层
条件允许的话
最好加个芯片隔离,如CD4066等
 楼主| hanwe 发表于 2011-4-23 19:13 | 显示全部楼层
嗯,可以尝试一下