RS485,

[复制链接]
3213|8
 楼主| lian101 发表于 2011-5-19 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送器输出信号电平为什么只有正的没有负值呢,很急多谢了
w522930954 发表于 2011-5-19 17:21 | 显示全部楼层
数字信号只有0和1,哪来的负值
 楼主| lian101 发表于 2011-5-19 21:53 | 显示全部楼层
用示波器测量AB时,信号不应当在,+ - 5之间吗,我的为什么只在0-6V,分别对地测量时,相减可以在-5---5V之间。这是为什么了?
chunyang 发表于 2011-5-20 01:11 | 显示全部楼层
485是单电源供电的,AB信号对地当然都是正压,AB间的电压差关系决定了逻辑状态。
 楼主| lian101 发表于 2011-5-20 09:37 | 显示全部楼层
我直接测AB之间的压差应当是多少?我的AB压差只有5V
 楼主| lian101 发表于 2011-5-20 10:01 | 显示全部楼层
同志们我的问题解决了,是因为供地的原因,所以用示波器单侧都正常,当测AB时,示波器的地让其中一信号接地了所以测不出来负的,呵呵
烟雨蒙蒙 发表于 2011-7-21 10:45 | 显示全部楼层
:)我困住了
没有 发表于 2011-8-4 22:17 | 显示全部楼层
是啊,所以一般用示波器,最好是将示波器的地线断开,呵呵,将示波器的地线的那个插子掰弯了不用。
zwwlwslez 发表于 2011-8-5 10:13 | 显示全部楼层