电压问题。

[复制链接]
895|7
 楼主| lysfht123 发表于 2017-11-13 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品现在有个问题,求大神指教。 接输入220V的市电产品没有问题。可是接了三相电的相线和中性线,就出现问题了。输出不稳定,闪烁等问题,这是为什么??求指教。
HWM 发表于 2017-11-13 14:32 | 显示全部楼层
“220V的市电”和“三相电的相线和中性线”两个应该是一回事。
maychang 发表于 2017-11-13 14:33 | 显示全部楼层
接输入220V的市电产品没有问题。可是接了三相电的相线和中性线,就出现问题了

看看接对了没有。
至少先用万用表量量。
 楼主| lysfht123 发表于 2017-11-13 14:36 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-11-13 14:33
接输入220V的市电产品没有问题。可是接了三相电的相线和中性线,就出现问题了

看看接对了没有。

接的没问题。我测得相线和中性线电压是AC-231V。
HWM 发表于 2017-11-13 14:48 | 显示全部楼层
lysfht123 发表于 2017-11-13 14:36
接的没问题。我测得相线和中性线电压是AC-231V。

231V在容许误差范围内,如果你的设备符合标准则应该没问题。

再看看其它什么问题,譬如接地。
 楼主| lysfht123 发表于 2017-11-13 14:52 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-11-13 14:48
231V在容许误差范围内,如果你的设备符合标准则应该没问题。

再看看其它什么问题,譬如接地。

接地,去掉了也不行。
 楼主| lysfht123 发表于 2017-11-13 15:00 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-11-13 14:48
231V在容许误差范围内,如果你的设备符合标准则应该没问题。

再看看其它什么问题,譬如接地。

中性线和相线的220V,市电单相220V有什么区别。
Jim_lion 发表于 2017-11-13 15:21 | 显示全部楼层
三相电没单相“干净”;三相电一般会接电机等大功率设备。