[开关电源] 采用LM5106 设计一款调压电路遇到问题请指教!

[复制链接]
2760|9
 楼主| wj4210833258 发表于 2018-12-12 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路上电后,LM5106的管脚EN和IN是给的低电位。相当于关闭状态。但是HO输出管脚有1.8V。
将EN使能信号拉高后,IN输入L低时 ,LO是12V  HO还是1.8V,结果两个MOS管烧毁。IN输入H高时 ,LO是0V  HO还是12V,状态正常。
想请问为什么HO的输出达不到0V。1.8V的电压已经可以将MOS管导通,导致上下两个MOS都导通烧毁。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| wj4210833258 发表于 2018-12-12 15:50 | 显示全部楼层
希望有经验的大佬们指点
戈卫东 发表于 2018-12-12 20:56 | 显示全部楼层
上管驱动供电不正常吧。输出关闭,电荷没有释放。
它的UVLO是分开的,上管和下管不会同时关闭。。。
戈卫东 发表于 2018-12-12 21:00 | 显示全部楼层
这种驱动器不能在直流工作。
必须要有脉冲。
不亦心 发表于 2018-12-12 22:32 | 显示全部楼层
HO,LO反了

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
king5555 + 5 对。HO丶LO不是逻辑闸不可隨意调换。

查看全部评分

戈卫东 发表于 2018-12-13 00:32 | 显示全部楼层
。。。。。。
jjjyufan 发表于 2018-12-13 08:38 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| wj4210833258 发表于 2018-12-13 11:02 | 显示全部楼层

调换HO和LO  以后 以上点就烧毁了MOS管
jazzyfox 发表于 2018-12-14 11:45 | 显示全部楼层
是不是上电顺序有问题,怎么会这样
不亦心 发表于 2018-12-14 22:14 | 显示全部楼层
wj4210833258 发表于 2018-12-13 11:02
调换HO和LO  以后 以上点就烧毁了MOS管

调整后有没有换芯片,换MOS?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 很给力。通常MOS挂掉而驱动芯片也跟着坏掉。

查看全部评分