线的长短引起开关信号干扰?

[复制链接]
3208|9
 楼主| kama_ya 发表于 2011-12-26 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色部分为导线,以前项目大概5米的样子,MCU能检测到。 这个项目大概20米,开关信号用万用表在MCU端量能检测到。 可以MCU有的时候就是识别不了,断断续续的。 MCU是C8051F020 请问大家这是什么干扰?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
q331513266 发表于 2011-12-26 13:12 | 显示全部楼层
加电容
 楼主| kama_ya 发表于 2011-12-26 13:16 | 显示全部楼层
2# q331513266 此图上加过电容了。 没啥用
caner_hn 发表于 2011-12-26 14:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 caner_hn 于 2011-12-26 14:02 编辑

如果只是一个开关软件消抖应该就可以了.
另外可以做成差分的.
 楼主| kama_ya 发表于 2011-12-26 14:02 | 显示全部楼层
4# caner_hn 不懂 :(
凯旋晴天 发表于 2011-12-26 16:40 | 显示全部楼层
这样做很不好,线长的情况下信号被干扰的机会很大
建议你还是能够在源端进行信号采集,485传输到MCU
如果一定要这样做的话,建议强上拉,减小5V的上拉电阻试试
pa2792 发表于 2011-12-26 16:58 | 显示全部楼层
20米后基本上是面目全非的。
yewuyi 发表于 2011-12-26 17:06 | 显示全部楼层
到处发帖是一个很坏的习惯,已经在这个帖子中回复过了:

https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... p;page=1#pid2062331
 楼主| kama_ya 发表于 2011-12-27 08:15 | 显示全部楼层
8# yewuyi 不好意思,我一看发错位置了 就在这重发一个了
yhn1973 发表于 2011-12-27 11:39 | 显示全部楼层
都20米了,怎么也得上个光藕吧