还是共模电压的问题

[复制链接]
2686|9
 楼主| jinghui1978 发表于 2012-2-3 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。如果两个回路的负极没有接在一起,那么差分信号V1、V2对于运放而言就是悬浮的,也就不需要考虑共模电压的问题了,是这样吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
lijianjiangsu 发表于 2012-2-3 13:18 | 显示全部楼层
万用表也有电压限制的
lymex 发表于 2012-2-3 13:19 | 显示全部楼层
悬浮是不行的,悬浮才可能会有很大的共模电压,必须找到恰当的共同接地点,才能消除或减少共模电压。
zjp8683463 发表于 2012-2-3 13:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjp8683463 于 2012-2-3 13:24 编辑

如果使用差分输入,那么信号源是否是浮地,接入方式是有区别的。
LZ可以去看看ni ADC模块的输入连接方式。
 楼主| jinghui1978 发表于 2012-2-8 09:41 | 显示全部楼层
请问lymex,万用表不就是和被测电路隔离的吗?它是怎么测量的?
t.jm 发表于 2012-2-8 10:25 | 显示全部楼层
理论上是可以的,共模电压靠运放的共模抑制去解决。
dbtonny 发表于 2012-2-8 14:10 | 显示全部楼层
差分接入方式就是用来抑制共模干扰的啊
locky_z 发表于 2012-2-8 14:49 | 显示全部楼层
可以这样用,
但实际上运放正负输入端必然有和电源BT2有相连的,不可能和BT2悬空的,但BT1必须不能有任何相连。
lymex 发表于 2012-2-8 17:22 | 显示全部楼层
万用表是有公共端的,看一下万用表的表笔的标记,有个COM就是。
楼主的这种就没有,而且右边的接法也不对。
差分输入可以提高共模抑制比,不是降低共模电压。要想达到好的效果,要同时提高共模抑制比、降低共模电压。降低共模电压就不能悬空,要有公共的地。
batsong 发表于 2012-2-8 22:12 | 显示全部楼层
所以万用表必须用电池,让自身真正的悬浮起来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册