 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 15:06 | 显示全部楼层

PowerAnts

虽说你这人有些缺点,不过见解还算有独到之处,
PowerAnts 发表于 2009-4-30 15:09 | 显示全部楼层

那每组至少要3个了

220:8,&nbsp;1000多VA<br />220:16,2000多VA<br />220:32,4000VA
PowerAnts 发表于 2009-4-30 15:13 | 显示全部楼层

啥人都有缺点的

给俺发工资的那人,意见相左时,俺都不留情面,何况你不欠俺钱,哈
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 15:21 | 显示全部楼层

你这么聪明

每组几个不用我多说了,你心里应该有数了。解决过压以后接触器依然会偶尔有大火花出现,说说你的解决之道呢
PowerAnts 发表于 2009-4-30 15:28 | 显示全部楼层

运用机械-电子组合开关,提高接触器触点寿命

我们知道,电子开关的寿命长,但是具有较大的导通损耗,机械开关则与之相反,二者结合,则可取长补短,电子开关负责切换,机械开关负责运行。<br />而闭合前,先让电子开关闭合,再接通接触器控制电唷,接触器可靠吸合后,再关掉电子开关,实行“零功耗”运行;<br />触点断开前,先让电子开关闭合,再断开接触器控制电流,触点断开后,再断开电子开关,注意时序<br /><br />电子开关用可控硅,20A/600V的也就十来元,十来个变压器的话,20个可控硅,加上驱动板,总共也就四五百元<br /><br />把触点的烧蚀问题解决了,接触器的寿命几倍的提高,维护人员储备大大减小
谈的元 发表于 2009-4-30 19:46 | 显示全部楼层

顶起

  
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 20:28 | 显示全部楼层

用电子开关和接触器的思路是对了

不过具体细节上还欠缺很多,比如过压过流没有解决,即使用电子开关也会使其受到冲击,缩短电子开关的寿命,另外,短路开关这一头你怎么用电子开关?电压为0!
李冬发 发表于 2009-5-1 01:28 | 显示全部楼层

电流过零点切换不行吗?

  
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-5-1 08:11 | 显示全部楼层

不是简单的过零切换就能解决问题的,

  
maychang 发表于 2009-5-3 14:48 | 显示全部楼层

此帖应该放到电源版面才是

  
maychang 发表于 2009-5-3 14:49 | 显示全部楼层

好像是上海某厂,有专利的

我查查看,把专利号给你。
maychang 发表于 2009-5-4 10:41 | 显示全部楼层

老王说得是,已经做滥了

  
PowerAnts 发表于 2009-5-4 14:25 | 显示全部楼层

高频链是一个趋势

10KVA的高频链代替那个2000块的7KVA工频变压器
maychang 发表于 2009-5-4 14:55 | 显示全部楼层

大华出的5kVA稳压器

<br />要5000多,重37kg。
PowerAnts 发表于 2009-5-4 15:04 | 显示全部楼层

差不多吧

我订制了一台3KVA的铜线隔离变压器,据厂家说,至少重15KG。<br /><br />如果它是用磁饱合的话,用铁量会增加许多
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-5-4 18:04 | 显示全部楼层

你们说的高频连是什么?

逆变?!还有那个什么西班牙技术是什么垃圾?
ztb 发表于 2009-5-4 22:47 | 显示全部楼层

高频链逆变电源的设计

http://www.**/article/77132.htm
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-5-5 06:54 | 显示全部楼层

就是一个改进的逆变器吗

那个滤波装置会不会有点大?这个方案比较复杂,可靠性恐怕不是很高,