[技术问答] M451系列的PWM,互补方式,可以任意同步吗?

[复制链接]
509|6
 楼主| 東南博士 发表于 2021-4-4 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
M451系列的PWM,互补方式,可以任意同步吗?
 楼主| 東南博士 发表于 2021-4-4 15:04 | 显示全部楼层
比如 PWM0-0 与PWM0-2 同步;
比如 PWM0-0 与PWM1-2 同步;
jasontu 发表于 2021-4-6 10:22 | 显示全部楼层
要跨组同步的话,可以用外部的PWM_SYNC_IN作。
 楼主| 東南博士 发表于 2021-4-6 12:08 | 显示全部楼层
外部的PWM_SYNC_IN

谢谢!
 楼主| 東南博士 发表于 2021-4-6 12:10 | 显示全部楼层
jasontu 发表于 2021-4-6 10:22
要跨组同步的话,可以用外部的PWM_SYNC_IN作。

请教一下,我设置的同一个PWM通道,例如PWM0 - 0/1 通道互补,2/3 互补,我设置了相同的频率,不同的占空比,也开启了 0--2 同步,但是我发现,PWM波总是在下降沿对齐,请问能否设定为在PWM的启动上升沿对齐?
jasontu 发表于 2021-4-6 13:45 | 显示全部楼层
应可以设为上数模式。
Capture.JPG

 楼主| 東南博士 发表于 2021-4-8 10:33 | 显示全部楼层
jasontu 发表于 2021-4-6 13:45
应可以设为上数模式。

感谢指点