[FPGA] verilog程序时序问题

[复制链接]
8779|3
 楼主| feiyang0725 发表于 2025-3-3 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
always @(posedge sys_clk0 ) begin
      s1 <= clk_init;  //CLK_pwm
                s2 <= s1;      //0
         end
     assign pose_sclk=!s2&s1;   //
  always @(posedge sys_clk0 or negedge rst_n)
    if(~rst_n) begin
           rst_n<=1'b1;
                clk_100m<=1'b0;
      state_d<=WAIT;
                end
    else begin if(pose_sclk) // 上升沿
       state_d<=A;
    else case(state_d)  //0
      A:begin
                clk_100m<=1'b1;
                state_d<=B;
                end
      B:begin
                clk_100m<=1'b0;
                state_d<=WAIT;
                end
      WAIT:begin
                clk_100m<=1'b0;
                end
      default: state_d <= F;
    endcase
         end
50Mhz晶振,sys_clk0 倍频100Mhz,clk_init作为输入脉冲信号1Khz-100Khz。在clk_init上升沿输出clk_100m高低变化一次。发现clk_100m有抖动。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| feiyang0725 发表于 2025-3-3 11:32 | 显示全部楼层
其实一直只有一个脉宽,clk_100m信号周期一直在变化。两个clk_100m脉宽周期变化就是运行频率100Mhz.不知道什么原理
aozima 发表于 2025-3-3 15:21 | 显示全部楼层
PLL倍频出来本身就不稳定吧? 可以让其它稳定地输出下测测看。
aozima 发表于 2025-3-3 15:23 | 显示全部楼层
也可能是输入信号有毛刺,可以把内部的 s1 输出一下。