请问2线制4-20ma传感器如何采样

[复制链接]
6374|11
 楼主| louli 发表于 2012-12-6 07:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用2线制4-20mA传感器,想采集4-20mA的数据,有什么成熟电路么?还是串联250欧姆电阻,然后采用什么样子的运放采集呢?减法器?多谢各位了
Tinnal 发表于 2012-12-6 08:03 | 显示全部楼层
I-V用电阻+运放就行了。成熟电路百度一下就有呀。
不用减法器呀,只要采集电阻和地之间的关系处理好,它就只是一个简单的输入信号。
运放的选择就看你的精度要求罗。
http://wenku.baidu.com/view/2b4ed61db7360b4c2e3f64b8.html
自己搜搜,网上很多现成的,你要专用IC也行,就是贵点。
gundamggg 发表于 2012-12-6 08:10 | 显示全部楼层
我现在就是用2线制的压力传感器串了个250Ω电阻,把4~20mA转成1~5V信号再接到PLC的模拟输入端来采样的。觉得不保险的话还可以追加串一个保险丝,以防万一传感器端短路后,250欧姆电阻发热。
 楼主| louli 发表于 2012-12-6 16:26 | 显示全部楼层
Tinnal 发表于 2012-12-6 08:03
I-V用电阻+运放就行了。成熟电路百度一下就有呀。
不用减法器呀,只要采集电阻和地之间的关系处理好,它就 ...

明白了。多谢。
 楼主| louli 发表于 2012-12-6 16:29 | 显示全部楼层
gundamggg 发表于 2012-12-6 08:10
我现在就是用2线制的压力传感器串了个250Ω电阻,把4~20mA转成1~5V信号再接到PLC的模拟输入端来采样的。觉 ...

这个提醒很好。现场干扰大,我想先做些处理,再给PLC。就是先采集I->V,然后滤波,然后V->I,这样可以么?还是有更好的办法?
xuyaqi 发表于 2012-12-6 17:13 | 显示全部楼层
PLC有直接4-20ma输入端子你为什么要这麽麻烦自己处理。
gundamggg 发表于 2012-12-7 08:03 | 显示全部楼层
louli 发表于 2012-12-6 16:29
这个提醒很好。现场干扰大,我想先做些处理,再给PLC。就是先采集I->V,然后滤波,然后V->I,这样可以么 ...

现场干扰很大的话,正如6楼所说,可以考虑直接电流信号入PLC。我用电压模块是因为客户不知道从哪捡来了一个电压模块给我们,于是就用上了。直接电流信号模块输入最方便了。
Tinnal 发表于 2012-12-7 08:12 | 显示全部楼层
louli 发表于 2012-12-6 16:29
这个提醒很好。现场干扰大,我想先做些处理,再给PLC。就是先采集I->V,然后滤波,然后V->I,这样可以么 ...

干扰大你还转来转去?在你电路里引入的噪声都比线上的大!电流传输本身的抗干扰能力还行。你像gundamggg说的。直接电流进PLC,IV直接滤波+AD或AD+软件滤波不就行了吗。还VI来干嘛。
 楼主| louli 发表于 2012-12-7 09:27 | 显示全部楼层
Tinnal 发表于 2012-12-7 08:12
干扰大你还转来转去?在你电路里引入的噪声都比线上的大!电流传输本身的抗干扰能力还行。你像gundamggg ...

250欧姆对4-20mA ,静态应为3V,干扰可以到2V-4V。不知道怎么处理,PLC可以接2线制的4-20mA是吧,有没有推荐的型号呀。
 楼主| louli 发表于 2012-12-7 09:30 | 显示全部楼层
这是图片

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| louli 发表于 2012-12-7 10:43 | 显示全部楼层
Tinnal 发表于 2012-12-7 08:12
干扰大你还转来转去?在你电路里引入的噪声都比线上的大!电流传输本身的抗干扰能力还行。你像gundamggg ...

我是做中间产品,得保证前后输入输出不能动。
huaizhi1985 发表于 2012-12-7 11:29 | 显示全部楼层
如果干扰大就直接电流输入,这样干扰比较小,如果I-V转换的话转换过后输入运放时最好来个跟随器。