有谁做过pt100,cu50热电阻测温吗?

[复制链接]
4759|7
 楼主| longjian45 发表于 2008-9-15 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想用 查表 法, 想 用公式计算  公式如下:
1. 铂热电阻的温度特性.在0~850℃范围内 
Rt=R0(1+At+Bt2) 
   在-200~0℃范围内 
Rt=R0[1+At+Bt2+C(t-100)t3] 
式中A,B,C的系数各为: 
A=3.90802×10^-3℃-1 
B=-5.802×10^-7℃-2 
C=-4.27350×10^-12℃-4   
2. 铜热电阻的温度特性:在-50~150℃范围内 
   Rt=R0[1+At+Bt2+Ct3] 
A=4.28899×10^-3℃^-1 
B=-2.133×10^-7℃^-2 
C=1.233×10^-9℃^-3 
R0为固定值  请问如何在知道RT的值下求 出t ? 
gx_huang 发表于 2008-9-15 10:46 | 显示全部楼层

自讨苦吃

还没有见谁不用查表法的。
无论是精度、速度、程序空间,查表法都是可以的。
原野之狼 发表于 2008-9-15 11:09 | 显示全部楼层

同意LS

xuyaqi 发表于 2008-9-15 11:25 | 显示全部楼层

用公式计算牵扯解三次方程有虚数问题,确实是把简单问题搞复杂了。
jeaper 发表于 2008-9-15 17:32 | 显示全部楼层

精度不高的话可以把B C系数扔掉

emailli 发表于 2008-9-15 21:54 | 显示全部楼层

在工控行业一般用拟合

因为可以用同一个多项式来拟合N种不同的热电偶和热电阻。

仅仅需要更换系数即可。

并且用多项式拟合的精度很高。

用查表仅仅适用用几种热电偶和热电阻的使用,如果要通吃所有的热电偶和热电阻,就需要用曲线拟合来做了。


 楼主| longjian45 发表于 2008-9-19 09:46 | 显示全部楼层

空间不够啊

想用查表法 但是有n多热电偶和 热电阻,空间不够
热电偶已基本找到公式了 

pt100,cu50还不知如何用曲线拟合来计算?
xuyaqi 发表于 2008-9-20 11:52 | 显示全部楼层

准确还是用查表+线性插值,公式本身是拟合出来的,国际及国家标准都是查表。如精度要求不高可参考5楼简化公式。现在的单片机内存有大的,完全能放下这几个表。