[应用相关] 485通讯问题求指导

[复制链接]
2891|6
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-4-10 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
485通讯主线上只接了4台设备,但是这4台设备的数据时有时无,通过监听发现485通讯总线上一直出现FFFFFFFFFFFFFFFFF的干扰代码是怎么回事啊,但是如果把4台设备中的汇流箱或者逆变柜停止运行,总线上的干扰代码就会消失,哪位能指导一下,先行谢过了
王紫豪 发表于 2013-4-11 10:20 | 显示全部楼层
485的终端电阻接了吗?
jiaxinhui 发表于 2013-4-11 21:11 | 显示全部楼层
对,检查下终端电阻
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-4-12 23:39 | 显示全部楼层
加匹配电阻的作用只是减少信号回波反射,对于外部干扰无效
handlike 发表于 2013-4-13 09:43 | 显示全部楼层
主、从设备都接上、下拉电阻,A上拉,B下拉。
sxm52123 发表于 2014-6-18 15:29 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-6-23 10:13 | 显示全部楼层
结贴:干扰造成的,汇流箱或者逆变柜的485线使用屏蔽线试试,屏蔽层一定要接地。  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

506

主题

2446

帖子

8

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部