继电器为什么有时候断不开?

[复制链接]
4323|13
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2013-6-6 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用一个24V的继电器,继电器线包串一个常开触点开关后接在24V电源上,按下开关接通线包,继电器触点吸合,控制的一个48V电源导通,断开开关后继电器触点应该是立马断开,但是有时候,触点吸合后,我再断开开关,继电器无法断开,这是为什么?按说我继电器的线包都断电了,继电器触点怎么断不开捏。。。这种情况偶尔会出现。有没有高手也遇到过?求助原因和解决办法,小鸟先行谢过了
李富贵 发表于 2013-6-6 19:52 | 显示全部楼层
继电器触点容量不够,目前市面上的继电器触点都是28VDC的,能过48VDC的继电器凤毛麟角。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
DianGongN + 4 英雄所见略同,哈哈

查看全部评分

mmuuss586 发表于 2013-6-6 20:15 | 显示全部楼层
容量不够,触点发热,触点会粘住的,就弹不开了。
续流什么的加了吗
bkvalve 发表于 2013-6-6 20:31 | 显示全部楼层
不熟悉
落寞艹根 发表于 2013-6-6 21:47 | 显示全部楼层
想不通楼主 为什不不把常开触点开关的直接短接在电路中?你这样用继电器有意思? 表示没有遇到继电器断电后还继续吸合的 除非有电容。
SunFans 发表于 2013-6-7 08:52 | 显示全部楼层
可能是有电容之类的储能元件……
jjjyufan 发表于 2013-6-7 08:54 | 显示全部楼层
首先你要确定通断48V 电流有多大?如果是电机类的负载,电流规格放款至少一倍
估计是你的继电器 触电 电流过大,粘连了。
DianGongN 发表于 2013-6-7 09:03 | 显示全部楼层
李富贵和mmuuss586朋友说得对。
LZ的48V电源可能有电感性负载。
触点要加续流二极管,还要看继电器触点负载能力够不够
hejiahuan2005 发表于 2013-6-7 10:55 | 显示全部楼层
线圈加续流二极管
触点根据负载的感性或者容性加RC,RDC吸收电路
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2013-6-7 13:36 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2013-6-6 20:15
容量不够,触点发热,触点会粘住的,就弹不开了。
续流什么的加了吗

临时顺手搭的。。。没加续流。。。
jjeemm77 发表于 2013-6-10 14:23 | 显示全部楼层
哈哈·…那就用手弄开!…嘻嘻
znz43 发表于 2013-6-10 14:52 | 显示全部楼层
触点的负载电流大了,电弧引起触头粘联。对电感性直流负载,必须加续流二极管。对交流负载,加阻容吸收。
water198617 发表于 2013-6-10 20:42 | 显示全部楼层
没去磁,加二极管,在不行,加RC,
chunyang 发表于 2013-6-11 21:14 | 显示全部楼层
充电容量不够或材料不对导致粘连了,换用合适的继电器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:小鸟快跑

31