[PCB] 关于RS485主从机通信的硬件问题

[复制链接]
1827|3
 楼主| schullar 发表于 2013-10-24 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自制的PCB板,从机采集数据,主机通过RS485收集从机数据后由RS232上传给PC,但每次拔插232通信线或485通信线时,主从机都被复位了,请问硬件上有什么原因会导致这种问题么?
华丽生活 发表于 2013-10-24 22:48 | 显示全部楼层
单片机电源这一块有问题么
 楼主| schullar 发表于 2013-10-25 22:39 | 显示全部楼层
华丽生活 发表于 2013-10-24 22:48
单片机电源这一块有问题么

我明天用示波器找找复位源,后续会告知进展,谢谢。
 楼主| schullar 发表于 2013-10-28 11:12 | 显示全部楼层
问题找到了,板子覆铜没有接电源负极,而是接到earth,即接到机壳上了,改回来之后就没问题了。