[开关电源] 关于开关电源板输出的三路直流电源的使用疑问

[复制链接]
1318|3
 楼主| MeterLeader 发表于 2014-10-5 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 MeterLeader 于 2014-10-5 09:38 编辑

  请教,一块380V三相四线交流为电源的AC-DC开关电源板提供的三路相互隔离的直流供电输出,能否给同一个模块供电?由于该模块必须要几路电压供电,而开关电源板三路直流输出不共地,会不会有击穿的危险,如果非要使用这块开关电源板提供的三路隔离直流给模块供电,该如何处理呢?谢谢!
            

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| MeterLeader 发表于 2014-10-5 09:40 | 显示全部楼层
出于功率的考虑(模块对电流的要求),图中的3.3伏不能由12伏转,我是用5.3伏转的。
不亦心 发表于 2014-10-5 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
三路共地就可以了
jjeemm77 发表于 2014-10-6 10:29 | 显示全部楼层
考验绝缘能力!…