[测量] AT7022C读出来的电压为什么是360?

[复制链接]
1495|4
 楼主| winamp123 发表于 2014-12-21 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用AT7022C读取两相220V电压,发现电压RMS值却总是360, 没有校表;请问是否与打压互感器有关系? 如果是这样,我必须设个一个校正系数?

谢谢指正。
mmuuss586 发表于 2014-12-28 17:24 | 显示全部楼层

即使没校正,差别应该也比较小;
你这么大,看看是否程序有问题;
myeo2006 发表于 2015-1-16 01:49 | 显示全部楼层
建议考虑下RN7302或者8302B,可以满足你要求,可以加我QQ604170839
ningling_21 发表于 2015-1-21 16:19 | 显示全部楼层
读出的数据类似ADC的值,需经过计算得到电压值,你互感器输入的电压是多少?
zyj9490 发表于 2015-1-22 15:06 | 显示全部楼层
你测的是线电压吧,应是380,测得是360,很正常,需校正。