所有PCB板上的上拉和下拉都是3.3K,测试的时候发现只接9块PCB板通信数据正常,超过9个通信就会丢失,目前系统需要48个并联,上下拉电阻是不是应该修改变大,多大合适

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
chunyang 发表于 2015-5-22 21:15 | 显示全部楼层
每点偏置的话当然要加大,根据200mV门限计算得出偏置电阻的阻值,然后再计算并联电阻的阻值。单点偏置的话则无需考虑。
dirtwillfly 发表于 2015-5-22 22:37 | 显示全部楼层
那么多并联的话,阻值肯定要变大
吕工程 发表于 2015-5-23 10:15 | 显示全部楼层
加到5K试试吧。
acguy 发表于 2015-5-23 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2015-5-23 17:07 | 显示全部楼层
用示波器看一下波形幅度,换不同的电阻上去测试。
实际上我一对三通讯时,我用的电阻是1K