[技术问答] AD采样到交流电压信号后怎么进行滤波和AD值修正

[复制链接]
6425|10
 楼主| jheng 发表于 2015-5-29 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
380的电压进来后经过电路降压,提高波形后,AD口测得交流电压,然后怎么对其进行滤波和AD值修正啊
天灵灵地灵灵 发表于 2015-5-29 22:16 | 显示全部楼层
你要用到互感 器吧,直接肯定测不到啊,频率高点,根本不用修正啊,如果测交流频率建议用比较器做个过零检测啊,那个靠谱。
 楼主| jheng 发表于 2015-5-29 22:53 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵 发表于 2015-5-29 22:16
你要用到互感 器吧,直接肯定测不到啊,频率高点,根本不用修正啊,如果测交流频率建议用比较器做个过零检 ...

用精密电阻采样的
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-30 09:12 | 显示全部楼层
精密电阻分压啊,那个后面需要运放啊,不然容易引入干扰。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-5-30 10:27 | 显示全部楼层
采样后需要处理一下吧,不处理不好弄啊。
mintspring 发表于 2015-5-31 21:34 | 显示全部楼层
对偏差太大的采集点清除掉,太小的也清除掉,也就是在验算范围内的都是合法的,范围外的都非法。
lrhsx33 发表于 2015-6-1 10:54 | 显示全部楼层
如果是我连续读,测试交流最大值。
同时注意6楼提到的 合法的。
mintspring 发表于 2015-6-14 12:10 | 显示全部楼层
把那个偏离多的数据剔除了,比如去掉最大值和最小值。
598330983 发表于 2015-6-14 16:07 | 显示全部楼层
精密电阻贵不贵啊,与普通电阻比,这个需要用精密运放隔离吗
天灵灵地灵灵 发表于 2015-6-16 10:21 | 显示全部楼层
比较简单的就是用数字滤波技术。
643757107 发表于 2015-6-16 19:56 | 显示全部楼层
不知道楼主采样后的峰峰值是多少啊?不会还是380V吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册