产品做脉冲群实验没过,过来交流下经验。
测试产品是电流监控设备,对电源口加4kv 5khz 的脉冲群,设备正常显示电流值,但是485通讯口无**常工作,加2kv 5khz没问题。单独对RS485 通讯线加 1kv 1khz的脉冲群485就无**常工作,通讯口做了一些处理,加了放电管,TVS 选件,现在考虑加上共模电感看看通讯能否改善,但是现在对共模电感不太熟悉,各位有经验的前辈能否指教下共模电感的选型,先谢谢了,正好也为以后做相关测试的兄弟们增长点经验。 脉冲群,放电管基本没作用485无**常工作具体说明一下,例如死机、校验错误。为什么问这个,因为理解标准要求(标准要求是不能误报错误、还是运行再测试期间运行通信错误,测试完成必须能恢复正常通信,测试等级不同要求不一样),485线上耦合脉冲群万一因为布线、吸收不合理形成差模干扰时,很可能无法滤除,需要软件做处理。
对485线脉冲群耦合是共模干扰,加共模电感效果很好,我公司一直这么用。选型需要测试才能确定,或者你有明确的吸收频率要求。 我做实验的时候,基本上只要在通信线上加干扰信号,直接就无法收发信息了,更谈不上报错,看来只能加共模电感试试了。 2# sjnh 485可以处理线,也可以加共模电感,电容等。你的产品好像量级测试还是比较高的。 学习!学习! 对通讯口,应该是耦合进去脉冲群,找一根屏蔽的电缆,把地接好就可以了!
还有就是加大光耦电流,基本就能解决 最好先测试一下线上的耦合幅度,不计成本就用屏蔽,成本要求高,加bead或电容来解决也行 加TVS管子就行,共模电感没有必要,把地线处理好了就行 地仙处理也很重要 可以在信号线加电容滤波, 效果会有的,保护在通迅时,波形衰减不影响正常通迅。 加电容通信会受影响吧 很好的案例,谢谢分享。学习。 测试产品是电流监控设备,对电源口加4kv 5khz 的脉冲群,设备正常显示电流值,但是485通讯口无**常工作,加2kv 5khz没问题。单独对RS485 通讯线加 1kv 1khz的脉冲群485就无**常工作,通讯口做了一些处理,加了放电管 ...
yangfeng_f1 发表于 2012-2-28 12:45 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
请问楼主:1.电源是开关电源吗?变压器是不是距离通信的芯片太近了,我有一款产品就是距离太近总是通讯不上的;2.还有电源的地和芯片的地是怎么处理的,也有可能是从这里传导进来的;3.加共模电感起作用了吗?按照原理上来说脉冲群是共模干扰,加共模电感应该会起作用的。 地线上做处理,加磁珠隔离,电源退藕也要注意,在信号线上加10PF-102电容到地,在不影响正常通讯的情况做选值 我们的产品做脉冲群试验时,电源线加干扰,485通信线就接收到了辐射干扰,485通信线屏蔽层两端接地才行。 最好加隔离处理 学习了 大家都各抒己见啊!我也想了解一下!有没有成本低一些又能有效抑制的方案?学习了 用屏蔽线,并且接大地,没有问题(实验通过)。 对通讯端口安装铁氧体磁环处理,效果比较好
页:
[1]
2