[运放] 运放,光电 转换

[复制链接]
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
把探头放在工厂管道上,管道是漆黑的,按理说运放是不会有输出现象的,但现在的情况是运放会不定时输出,啥原因,是哪里串进的干扰?求大神解救
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 09:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 风忆柔情 于 2019-1-22 11:04 编辑

附上电路图

评论

xch
这个电路居然能正常?你把光电管短路,线路板屏蔽。再看看  发表于 2019-1-21 12:44
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 09:50 | 显示全部楼层
这个问题愁死了,在实验室A点是不会出现输出高电平现象的,只要把这个探头放在工厂管道上,A点就会出现不定时,无规律的输出高电平,这个电路是用来探测管道是否漏光的 ,哪里有问题呢?
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 09:51 | 显示全部楼层
这应该不是运放自激吧?
zyj9490 发表于 2019-1-21 09:52 | 显示全部楼层
管道的电磁环境?
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 09:54 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-1-21 09:52
管道的电磁环境?

探头用的是金属壳屏蔽,试验时工厂所有的设备都停机了

评论

不一定光信号探头的问题 。  发表于 2019-1-21 10:18
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 09:56 | 显示全部楼层
电源是220V转24的开关电源,再用78M12转出12V
戈卫东 发表于 2019-1-21 10:00 | 显示全部楼层
似乎,这个电路本来也不能“用来探测管道是否漏光”。。。。
重新搞吧。。
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 10:02 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-1-21 10:00
似乎,这个电路本来也不能“用来探测管道是否漏光”。。。。
重新搞吧。。 ...

再实验室是一点问题没有的,长时间运行都是可靠的,只是放到工厂环境中才出现的问题
zyj9490 发表于 2019-1-21 10:17 | 显示全部楼层
电路板在实验室是在开放式的环境下测试,是不可靠的,再好电路板用铁壳包起来,再测,OK后,再投入管道中测,怀颖板子自身的问题源经过管道的介质耦合到信号连路上了。
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 10:23 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-1-21 10:17
电路板在实验室是在开放式的环境下测试,是不可靠的,再好电路板用铁壳包起来,再测,OK后,再投入管道中测 ...

在实验室也是采用的金属壳屏蔽的,一点问题没有,另外探头金属壳没有接地,不知是接哪个地,是大地,还是探头电路板的GND?

评论

GND  发表于 2019-1-21 10:29
zyj9490 发表于 2019-1-21 10:30 | 显示全部楼层
什么样的输出信号?
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 10:32 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-1-21 10:30
什么样的输出信号?

给光电二极管一个光信号,那么A点就会输出一个大约10V左右的电压,用这个电压去驱动MOS管
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 10:39 | 显示全部楼层
现在的情况是在不给光电二极管光信号时,A点还是会有输出,而且没有规律可循

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 老鼠丶昆虫出沒。温度丶湿度变化。大阳光丶不可见光干扰。

查看全部评分

Jack315 发表于 2019-1-21 10:39 | 显示全部楼层
管道里会不会有红外线
zyj9490 发表于 2019-1-21 10:39 | 显示全部楼层
什么样的干扰信号?
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 10:40 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2019-1-21 10:39
管道里会不会有红外线

这个可以肯定是没有的
Jack315 发表于 2019-1-21 10:47 | 显示全部楼层
风忆柔情 发表于 2019-1-21 10:40
这个可以肯定是没有的

事实是 940nm 红外光电管放在管道里有输出了……

建议 LZ 用一个实验性的管道,确保没有任何光线,
在现场看看是什么情况;
再用一个漏光的管道,看看又是什么情况。

测量各级放大器的输出。
 楼主| 风忆柔情 发表于 2019-1-21 10:48 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-1-21 10:39
什么样的干扰信号?

具体啥干扰我也不清楚,不知是从电源串进去的,还是从空间串进去的,我加了金属壳应该可以排除空间辐射干扰
七颗咖啡豆 发表于 2019-1-21 10:49 | 显示全部楼层
1.先用电池供电试试,排除电源问提
2.示波器测量现场输出波形,看看是否可以加单片机软件滤波后再给出控制信号
3.测试D3是否会受到不可见光影响红外线,紫外线等,以及现场管道是否有不可见光干扰
4.问题解决希望分享下经验