打印

21IC快陌生了,最近完成的项目请大家指正(PCB图片)

[复制链接]
楼主: cby981541
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
sharks| | 2007-12-10 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览

地线分割太严重

  

使用特权

评论回复
22
cby981541|  楼主 | 2007-12-10 16:42 | 只看该作者

由于单层地线分割较多,采用顶层底层多加过孔是否可以?

使用特权

评论回复
23
cby981541|  楼主 | 2007-12-11 11:14 | 只看该作者

呵呵,大地和铜薄是太近了一点

谢谢指点!

使用特权

评论回复
24
kuliuyisi| | 2007-12-11 13:09 | 只看该作者

大地和铺铜近是谁会干扰谁?

我也不懂,大地和铺铜近是谁会干扰谁?是大地的干扰来干扰铺铜的地吗?

使用特权

评论回复
25
cby981541|  楼主 | 2007-12-11 16:36 | 只看该作者

好象是说靠的太近的话不符合某些设计标准

在进行高压绝缘测试时不过关,关键是在实际使用中会有安全问题等。

使用特权

评论回复
26
sillboy| | 2007-12-11 17:29 | 只看该作者

呵呵,学习学习

使用特权

评论回复
27
yadog| | 2007-12-11 19:41 | 只看该作者

re

铺铜这么近,emc不会放电么?

使用特权

评论回复
28
cby981541|  楼主 | 2007-12-11 20:21 | 只看该作者

敷铜改进为下图,请大家再帮找找不足处!

考虑到打压不过的问题,已经对地线敷铜进行了一定改进。并打算在安装时使用绝缘子绝缘,左上角的按装孔旁走的线比较担心距离太近。

使用特权

评论回复
29
cby981541|  楼主 | 2007-12-12 21:17 | 只看该作者

再次请各位高手帮参考修改过的PCB

使用特权

评论回复
30
cby981541|  楼主 | 2007-12-13 16:16 | 只看该作者

再次请诸位高手帮参考修改过的PCB

使用特权

评论回复
31
cby981541|  楼主 | 2007-12-16 21:02 | 只看该作者

帖子下沉没人回,还请各位高手不惜赐教!

使用特权

评论回复
32
davali| | 2007-12-17 13:43 | 只看该作者

现在的步进电机驱动和细分技术很成熟吗?

10几年前我在机床厂搞数控,用的重庆一家的系统,用的就是这种东西,生产了不少,不过返修率极高,后来就不用了

使用特权

评论回复
33
cby981541|  楼主 | 2007-12-18 13:00 | 只看该作者

我们的产品已和三一重工达成长期合作关系

三一重工要求我们的产品的不合格率和返修率必修小于1%才有资格向他们供货。向三一供货3年来我觉得我们做的还可以。

使用特权

评论回复
34
yuer0906| | 2007-12-18 16:15 | 只看该作者

想请问下LZ,这样的板子楼主要画多长时间?

使用特权

评论回复
35
cby981541|  楼主 | 2007-12-18 19:20 | 只看该作者

连续工作的话3天左右(包括原理图调整)

我是在别人公司兼职的,一周只去1.5天,这个PCB用了近两周的时间完成,包括部分方案的重新设计和原理图调整时间。

使用特权

评论回复
36
su2006| | 2007-12-18 19:26 | 只看该作者

dd

敷铜这么少,干脆不要敷算了....

使用特权

评论回复
37
cby981541|  楼主 | 2007-12-19 09:27 | 只看该作者

呵呵,让su2006等见笑了

这个PCB是安装在现成尺寸的散热器上的,PCB面积为120mm*72mm,上面放置了208个元件(包括集成电路和接插件);考虑到功率,强弱电,干扰等问题,元件放置的实在是太拥挤了一点。我也想把地线尽量大面积并连续,但实际上很难办到,也许我的水平有限。还望各位多多指教,谢谢!

使用特权

评论回复
38
cby981541|  楼主 | 2007-12-19 09:32 | 只看该作者

在输入输出接口上老板要求统一模式

由于要求按照统一模式进行输入输出接口的定义,元件的整体布局和线条走向受到一定的限制,做的是不太顺心。

使用特权

评论回复
39
yuer0906| | 2007-12-19 13:54 | 只看该作者

接不接取决于?

问大家个问题,线路地是不是在整个系统静电防护做的好的情况下才需要和系统地EARTH连在一起?
系统的静电防护坐的不好的话,线路地和系统地接在一起是不是适得其反了?

使用特权

评论回复
40
cby981541|  楼主 | 2007-12-19 16:59 | 只看该作者

这个我道是没有认真去研究过,几点经验仅供参考

1.如果系统是非隔离工作在AC110V/AC220市电上,机壳地(大地EARTH)绝对不可以和系统的地线连接,并且要留有足够的爬点距离;
2.在标准的抗工频干扰电路中,系统地与大地之间常用0.22uF/275V或470V安规电容耦合,同时交流线与大地之间也要采用同样的方式耦合(不考虑一级或二级防雷);
3.如果系统对抗雷击浪涌要求比较高(考虑一级或二级防雷),则通常通过气体放电管和压敏电阻串联的安全连接方式把系统地与大地连接在一起。
总结的不知是否全对,希望大家一起讨论!!

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则