信号到IO口变弱了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-1-3 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在较远的距离传输信号,比如30米,信号到IO口变弱了,该怎么办呢
发表于 2022-1-3 19:57 | 显示全部楼层
用485传输。IO电平传30米是有问题的。
发表于 2022-1-3 20:00 | 显示全部楼层
那就扩大电流呗
发表于 2022-1-3 20:02 | 显示全部楼层
差分通信
发表于 2022-1-3 20:04 | 显示全部楼层
等会,你想直接用IO传输30米?
 楼主| 发表于 2022-1-3 20:06 | 显示全部楼层
是啊
发表于 2022-1-3 20:09 | 显示全部楼层
利用内部的差分运放和强推拉式IO来传输
发表于 2022-1-3 20:11 | 显示全部楼层
传数据的时候可以用异或来模拟差分(P0 ^= 0x3)这样IO就同时动作了
 楼主| 发表于 2022-1-3 20:13 | 显示全部楼层
是在30米处检测到数据,然后传给单片机,单片机与检测点距离大约30米
发表于 2022-1-3 20:15 | 显示全部楼层
加个三极管不知行不行,随便说说,哈哈
发表于 2022-1-3 20:17 | 显示全部楼层
我觉得你参考看模电上的放大电路
发表于 2022-1-3 20:23 | 显示全部楼层
如果不用485等串口加强,还是得要加个缓冲加强驱动,不然,能不能动作还得要看天....
发表于 2022-1-3 20:26 | 显示全部楼层
30米有点太长,I/O口只能读H 或 L,(前置应该将相应放大)
发表于 2022-1-3 20:29 | 显示全部楼层

可以考虑加一个比较,中心点设置为VDD/2,将信号还原成响应的H 或 L
发表于 2022-1-3 20:32 | 显示全部楼层
加个485芯片就可以了  1000m都没有问题
发表于 2022-1-3 20:34 | 显示全部楼层
可以用光耦试试将电平拉高在传,
发表于 2022-1-3 20:37 | 显示全部楼层
中间加485串口通讯应该没问题
发表于 2022-1-3 20:39 | 显示全部楼层
用电流信号就可以了,20mA电流环
发表于 2022-1-3 20:41 | 显示全部楼层
加驱动或者其他通信方式吧·
发表于 2022-1-3 20:43 | 显示全部楼层

以前我们做可视对讲系统就是用三极管.

单片机串口发送,最后级用中功率管,接收接有稳压管,一主多从.