打印
[技术讨论]

BUCK电路仿真实验测试

[复制链接]
305|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
Tasya|  楼主 | 2024-9-5 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PPEC:Programmable Power Electronics Controller,可编程电力电子控制器
HIL:Hardware-in-the-Loop,硬件在环

今天为大家分享基于EasyGo实时仿真平台的PPEC-HIL BUCK仿真实验,并将其与BUCK电路的实际实验进行对比测试,以验证EasyGo实时仿真平台仿真实验的可靠性。

为便于进行比较测试实验,控制部分统一采用携带PPEC芯片的控制器。本次测试我们将被控部分(真实BUCK功率电路板和载入BUCK拓扑的EasyGo实时仿真器NetBox)的参数配置调整一致,通过在闭环模式及开环模式分别进行测试,可以看到仿真设备观测参数与真实设备表现一致,误差极小。

也就是说,EasyGo仿真设备具备良好的仿真效果,在实际科研/教学中可以替代真实设备进行BUCK电路的仿真模拟。欢迎感兴趣的工程师们咨询了解,接下来为大家分享本次实验详情。

一、设备信息

■实际设备:PPEC控制单元、BUCK功率电路板

■仿真设备:EasyGo实时仿真器NetBox

■其他设备:万用表、直流电压源、上位机等二、验证说明

1、真实系统:

■控制部分:携带PPEC芯片的控制器

■被控对象:BUCK拓扑功率板

2、EasyGo仿真系统:

■控制部分:携带PPEC芯片的控制器

■被控对象:NetBox

三、参数配置

基于EasyGo仿真设备的BUCK拓扑:通过Simulink建模,载入进仿真设备NetBox中。

基于实物的功率电路版:BUCK拓扑原理图如下。

四、运行测试

1、开环模式:

直流电压为100V,PWM频率10kHZ,PWM占空比50%,计算值为50V。

真实设备值:真实设备测量为49.65V;

仿真设备值:50V;

误差:误差在±0.7%之内。

2、闭环模式:

设定输出电压为100V。

真实设备值:真实设备测量电压为100.8V;

仿真设备值:100V;

误差:误差在±0.8%之内。

五、结果分析


仿真设备在观测参数上与真实设备表现一致,误差较小。基于对比结果,可以认定该仿真设备具备良好的仿真效果,可以替代真实设备进行特定任务的仿真模拟。今天的分享就到这里了,欢迎感兴趣的工程师们咨询沟通。


使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

80

主题

97

帖子

5

粉丝