老电热水器如何确保安全使用?

[复制链接]
8024|41
Lgz2006 发表于 2013-3-1 16:28 | 显示全部楼层
wjp2009 发表于 2013-3-1 16:22
说明书上有这条安装说明,但没有说明是接地。如果不是接地,那是做什么?
...

可视为是“将螺栓接地”
 楼主| wjp2009 发表于 2013-3-1 17:02 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2013-3-1 15:54
不构成回路的情况下测量,别说是165,即使量出220也可能啊。

回路:火线-->人体-->水电阻值-->地线

那我在混水阀和零线间串入一个灯泡,应该就能测出防电墙的压降了。
yewuyi 发表于 2013-3-1 17:05 | 显示全部楼层
wjp2009 发表于 2013-3-1 17:02
那我在混水阀和零线间串入一个灯泡,应该就能测出防电墙的压降了。

这个压降会随着你接入灯泡功率的大小而有所变化。
 楼主| wjp2009 发表于 2013-3-1 17:24 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2013-3-1 17:05
这个压降会随着你接入灯泡功率的大小而有所变化。

那么人体触电,压降是不是会随着人体高矮胖瘦而有所变化?
 楼主| wjp2009 发表于 2013-3-1 17:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjp2009 于 2013-3-1 17:33 编辑
Lgz2006 发表于 2013-3-1 16:28
可视为是“将螺栓接地”

墙体不应该是可靠的接地点。考虑到人体触电时,电流是从电热水器的带电部件通过人体流到浴室地面,再入大地,那么在电热水器外壳用导线短接到墙体,是不是起到短路电流保护人体的作用?那应该连接到地面不是更好?
pjy 发表于 2013-3-1 21:49 | 显示全部楼层
到了年限就换,修修补补的也不能保持完全消除隐患,热水器也不贵,万一出个状况随便都不止这点钱。
 楼主| wjp2009 发表于 2013-3-1 22:00 | 显示全部楼层
新的也一样要考虑安全措施到不到位啊
chunyang 发表于 2013-3-2 00:43 | 显示全部楼层
wjp2009 发表于 2013-3-1 00:12
我测试了电热水器自带的漏电保护插头和住宅的漏电保护器的试验按钮,都能跳闸。但我将电热水器插座上的地线 ...

漏电保护开关动作的条件是火线与零线的电流不相等,地线则严禁与火线相连,只要你连线正确就不会有问题,在接线正确的前提下触电时,零线电流将小于火线电流,于是跳闸从而切断了电源。
chunyang 发表于 2013-3-2 00:45 | 显示全部楼层
wjp2009 发表于 2013-3-1 17:25
墙体不应该是可靠的接地点。考虑到人体触电时,电流是从电热水器的带电部件通过人体流到浴室地面,再入大 ...

电热水器的外壳、内胆等本来就是要求接地的,只要你家的地线回路没问题就不必另外处理。
chunyang 发表于 2013-3-2 00:46 | 显示全部楼层
wjp2009 发表于 2013-3-1 17:24
那么人体触电,压降是不是会随着人体高矮胖瘦而有所变化?

这个是无关的,人体电阻主要跟体内电解质浓度和体表电阻率有关。
Lgz2006 发表于 2013-3-2 07:39 | 显示全部楼层
楼主肯定不是男孩子:P
兰天白云 发表于 2013-3-2 15:29 | 显示全部楼层
wjp2009 发表于 2013-3-1 15:26
我在一台国产大品牌带防电墙的电热水器上实测,插头地线接火线,防电墙安全指示灯亮起,用电笔测进出水管、 ...

插头地线接火线

这样接了以后还能测试?要不描述有问题
 楼主| wjp2009 发表于 2013-3-2 18:41 | 显示全部楼层
兰天白云 发表于 2013-3-2 15:29
插头地线接火线

这样接了以后还能测试?要不描述有问题

那台电热水器所在的房子没有地线。
 楼主| wjp2009 发表于 2013-3-2 18:47 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-3-2 00:45
电热水器的外壳、内胆等本来就是要求接地的,只要你家的地线回路没问题就不必另外处理。 ...

我考虑把外壳和地漏用电线短接起来做等电位联接,这应该比把外壳和墙体联接更靠谱些。
 楼主| wjp2009 发表于 2013-3-2 23:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjp2009 于 2013-3-3 00:25 编辑

我从网上下了一份《GB4706.12-2006家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》,并没有在附录AA中看到“防电墙”,也不知道海尔宣称的防电墙写入国标是什么意思。国标附录AA只是说对接地异常的要提供应急防护措施的I类热水器的附加要求。只附加了三点要求:1、说明书上要特别注明接地异常时要立即切断一切电路连接。2、要做泄漏电流试验。3、要有接地异常的报警措施。我猜想可能是海尔有个外壳带电指示灯,这个属于防电墙的构成部分,符合国标附录AA上的要有接地异常的报警措施的要求。这样就叫做防电墙写入国标。
chunyang 发表于 2013-3-3 13:56 | 显示全部楼层
都说了防电墙是噱头,安规要求必备的是漏电保护开关。
sfpxfpcfp 发表于 2013-3-3 18:09 | 显示全部楼层
换了吧,现在都是太阳能热水器了
pa2792 发表于 2013-3-3 19:17 | 显示全部楼层
sfpxfpcfp 发表于 2013-3-3 18:09
换了吧,现在都是太阳能热水器了

楼顶有那么多位置给你装吗?而且太阳能是一个污染的水池,很容易得皮肤病。
卫生间一般都有等电位插座。
sfpxfpcfp 发表于 2013-3-3 20:54 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2013-3-3 19:17
楼顶有那么多位置给你装吗?而且太阳能是一个污染的水池,很容易得皮肤病。
卫生间一般都有等电位插座。 ...

但是好像农村有很多人都用太阳能啊
shalixi 发表于 2013-3-3 21:55 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2013-3-3 19:17
楼顶有那么多位置给你装吗?而且太阳能是一个污染的水池,很容易得皮肤病。
卫生间一般都有等电位插座。 ...

"等电位插座",我怎么没有听说过啊.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0