电流检测电路

[复制链接]
1662|15
 楼主| gdczy 发表于 2015-10-23 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电流检测点用为什么加上C1,5uf的瓷片电容呢?直接取消不是更直观一点?当电机短路时候又会发生什么变化呢?
王栋春 发表于 2015-10-23 20:43 | 显示全部楼层
上个图片看看                 
slm342107 发表于 2015-10-23 21:14 | 显示全部楼层
楼主问的啥,图片弄伤啊
chunyang 发表于 2015-10-23 21:53 | 显示全部楼层
用高级模式贴图!
 楼主| gdczy 发表于 2015-10-24 08:45 | 显示全部楼层
图片不记得上传了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
追风筝的人36 发表于 2015-10-24 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2015-10-24 11:09 | 显示全部楼层
加C1只检测电流的变化,不变化(直流)输出零。
 楼主| gdczy 发表于 2015-10-24 13:39 | 显示全部楼层
如果不变化的时候说明马达是断路或者短路是不是呢?C1能不能不要吗?
小小财迷 发表于 2015-10-24 14:02 | 显示全部楼层
不建议这样用,就算高通滤波,还是并联电容靠谱的多
宋业科 发表于 2015-10-24 14:41 | 显示全部楼层
电流信号串了个电容。可控硅电路可能有直流成分,并且根据可控硅参数不同而不同,只测交流就可以不用校直流了。
chunyang 发表于 2015-10-24 16:51 | 显示全部楼层
串电容只能检测出变化率,不能检出定值,这要看电路的设计目的了。
gmm2015 发表于 2015-10-24 16:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 gmm2015 于 2015-10-24 16:59 编辑

应该是检测电流变化的。如果负载稳定运行过程中,I/O检测扣输入电压是0;如果负载变化,则电流变化,通过RY1采样产生一个交流电压,IO口检测到这个电压。
因此,C1的作用是隔直通交。
如果去掉,则负载稳定运行过程中,IO口电压就不是0了。

nyf1972 发表于 2015-10-24 17:52 | 显示全部楼层
我觉得是这样:
      由于两个参考地的不同,可控硅回路部分参考的是Acn,而放大部分参考的是直流地,这个之间可能存在有电势差(这个电势差不能为后面的 358 输入接受,)。所以必须用电容隔离,如果不隔离,可能的结果是358处于饱和状态而不失是放大状态。
  至于电流变化,我想说 SCR,本身来讲工作在交流环境,电流必然是变化的。所以这个解释我个人认为解释不通。
  建议楼主把外部电路也一起发过来,主要关于Acn和直流部分的参考地之间的回路关系,这样就容易理解了。如果外部没有这部分电路和本电路的RC形成回路,那么这个电路就理想化了。
      
 楼主| gdczy 发表于 2015-10-26 10:06 | 显示全部楼层
我再补充一下,ACN是5V直流电压,是非隔离开关电流的直流5V电压!
 楼主| gdczy 发表于 2015-10-26 10:07 | 显示全部楼层
我看过很多电流都不在这个电容的!
 楼主| gdczy 发表于 2015-10-26 16:04 | 显示全部楼层
我明白了,我为大家解释一下,当可控硅没导通的时候应该是没有方波信号的,当可控硅导通的时候应该有方波信号的,因为是非隔离,然后电机是有一定内阻的,ACL通过可控硅把方波信号滤过来了!