开关电源加上负载之后电压下降 (内详)

[复制链接]
13182|8
 楼主| yan2005 发表于 2010-4-15 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个反激式的开关电源,1. 空载的时候输出电压正确,是5V。
2. 在输出端接负载(LDO),上电的时候输出电压立刻就下来了,变成了2.5V~3V的样子。

后来想是不是上电的时候负载对开关电源产生了冲击,所以就在开关电源和负载之间加了一个比较大的电感(100uH), 继续上电,发现大多数时候能工作了。但是10次上电还有那么1~2次开关电源还是输出2.5V~3V的电压。
伟林电源 发表于 2010-4-15 11:14 | 显示全部楼层
上个图看看,估计是你原理或输出负载接法有问题。
jepsun 发表于 2010-7-28 11:21 | 显示全部楼层
会是变压器的问题吗?带载能力不强?
或者采样的那一路空载了?
ztimber 发表于 2010-7-29 09:52 | 显示全部楼层
估计是电源设计问题
getter88 发表于 2010-7-29 20:18 | 显示全部楼层
上个图嘛,光说不清楚
pascal116 发表于 2016-8-21 11:57 | 显示全部楼层
我也是这个问题,重新做一个变压器
zhangyu198530 发表于 2016-9-2 10:00 | 显示全部楼层
反馈有问题吧?
changle11sdo5 发表于 2016-9-2 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
无图无真相
zyj9490 发表于 2016-9-3 16:45 | 显示全部楼层
明显是过流保护了吧。后面负载上电时限流下