[疑难问答] 51普通口的脉冲计数问题

[复制链接]
3103|7
 楼主| xiaohuai 发表于 2010-5-13 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
51普通口的脉冲计数问题
不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计数?(频率为15HZ)
我现在的做法是用定时器定时50MS,在中断程序里累计计数,
可现在出现的问题是丢脉冲很严重。
48327702 发表于 2010-5-14 08:57 | 显示全部楼层
脉冲宽度多窄呀?CPU很有空的话,一直判断IO口吧。
David_ming 发表于 2010-5-14 09:14 | 显示全部楼层
如果你的外部波形占空比不是50%的话,那么还是提高你的采样率吧
yuq_quan 发表于 2010-5-14 15:26 | 显示全部楼层
15HZ 按照50%的占空比计算,其高低电平只有33MS,有50MS的中断抽样查询,一定会有丢失.请改用10MS中断查询,应该会没有问题.
laslison 发表于 2010-5-15 22:02 | 显示全部楼层
就是定时器定时50MS得太长了,提高采样频率
麻辣鸭脖子 发表于 2010-5-15 22:08 | 显示全部楼层
设置定时器高优先级中断,其余低优先级中断;实测确定最小脉冲宽度,选择恰当的定时时间
yidou 发表于 2010-5-15 22:33 | 显示全部楼层
定时还可以设置的更低
 楼主| xiaohuai 发表于 2010-5-18 22:16 | 显示全部楼层
OK,知道问题在哪儿了