稳压问题

[复制链接]
3968|14
 楼主| forest871018 发表于 2011-1-1 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM2940-5做稳压芯片,输出5v电压提供给单片机,单片机做AD采集用,同时还要控制继电器工作,当继电器工作时,会使5v电压降低几十毫伏,请问怎么消除这个波动?
benxiaoyu4 发表于 2011-1-1 22:28 | 显示全部楼层
建议描述的更清楚些,比如继电器的功率==,另外如果使用AD采集建议使用线性稳压芯片。
 楼主| forest871018 发表于 2011-1-1 22:44 | 显示全部楼层
回复二楼:继电器上没说功率多大,直流是24v/15A的。能不能帮忙推荐一个性能好点的线性稳压芯片啊?谢谢
pa2792 发表于 2011-1-1 22:51 | 显示全部楼层
LS继电器的需要查看datasheet,24v/15A是继电器的带载能力,跟供电电源无关。
当继电器工作时,会使5v电压降低几十毫伏,有可能是瞬时功率不足,加大变压器功率,或者在继电器电源端加储能电容。
ocon 发表于 2011-1-2 00:39 | 显示全部楼层
一般继电器的线圈电流小于100毫安,这点电流不足以让LM2940的输出电压掉几十毫伏,估计是你选的测量点不对,应该直接测量LM2940的引脚。
tt0917 发表于 2011-1-2 03:46 | 显示全部楼层
估计是你选的测量点不对,应该直接测量LM2940的引脚
batsong 发表于 2011-1-2 17:16 | 显示全部楼层
继电器动作时掉几十mv正常,工作时掉几十mv不正常
erichuolo 发表于 2011-1-2 19:41 | 显示全部楼层
估计控制办法供电和负载供电没有分开吧
伟林电源 发表于 2011-1-2 22:38 | 显示全部楼层
如果继电器不是频繁工作的话,可以考虑增大输出电容试试。
PowerAnts 发表于 2011-1-2 22:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 PowerAnts 于 2011-1-2 23:00 编辑

加大电容不见得能有明显改善,弄不好楼主的Layout上改一改就OK了:继电器与单片机的供电,都从稳压芯片输出电容上分别引出地线及VCC,电容离稳压芯片近些...
jiang456 发表于 2011-1-3 08:23 | 显示全部楼层
你看看你驱动的三级管接集电极的电阻是多大。调大点看看。
伟林电源 发表于 2011-1-3 11:45 | 显示全部楼层
加大电容不见得能有明显改善,弄不好楼主的Layout上改一改就OK了:继电器与单片机的供电,都从稳压芯片输出电容上分别引出地线及VCC,电容离稳压芯片近些... ...
PowerAnts 发表于 2011-1-2 22:59


如果楼主的继电器只是偶尔工作一下的话,那么增大电容是可以解决问题滴。
pa2792 发表于 2011-1-3 12:00 | 显示全部楼层
只要单片机没有因此复位,能正常工作,在继电器电源端加一个电解电容就可以了。在我们的产品中也有这样的磁保持继电器,在投入的时候12V的电压会在继电器动作的瞬间跌落到9V。但因为动作不是过于频繁,而且没有引起单片机复位和整机功能问题,所以也是在继电器端加电解电容作为储能。
 楼主| forest871018 发表于 2011-1-4 16:10 | 显示全部楼层
现在不只是产生一个波动了。稳压芯片输出后给单片机、一个桥路+放大电路还有一个继电器供电,当继电器闭合时桥路电压输入端的电压会降几十毫伏,这样造成后面放大电路的输出也降低,而且AD采集的参考电压也会降低,此时再进行AD采集,采集出的结果跟继电器断开时相比错了很多,请问这是不是电源功率不足啊,怎么解决啊???
伟林电源 发表于 2011-1-4 16:58 | 显示全部楼层
几十个毫伏的精度就应该使用隔离电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

4