这是电源干扰?

[复制链接]
2219|7
 楼主| Jsilcon 发表于 2012-11-19 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个信号测量系统,前面带有精密稳压电源,平时信号还过得去。
但是隔壁房间的三台大功率机器一开,这边信号有时就不稳定起来。
那个号称1%精密稳压电源也会看到指针偶尔抖动,怎么办?
谢谢。
maychang 发表于 2012-11-19 23:16 | 显示全部楼层
先用交流电压表和示波器看看市电电压和波形。
Lgz2006 发表于 2012-11-20 08:10 | 显示全部楼层
应该是电压严重低落
0欧电阻 发表于 2012-11-20 09:48 | 显示全部楼层
这没办法  你只能想法改进你的电源了,加电源滤波器。
 楼主| Jsilcon 发表于 2012-11-20 09:53 | 显示全部楼层
ATTEN ADS1102C示波器,能用来看市电波形吗?
 楼主| Jsilcon 发表于 2012-11-21 10:46 | 显示全部楼层
我有点担心直接测量市电会烧示波器,知道的请说一下,谢谢。
csl84 发表于 2012-11-21 11:24 | 显示全部楼层
示波器加1:1的隔离变压器再测市电。
Lgz2006 发表于 2012-11-21 11:31 | 显示全部楼层
测个220还用这么费劲,指针表观察就行了