rs485 4w 通讯一般接几根线

[复制链接]
5176|11
 楼主| wape271 发表于 2013-5-7 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说4根就能正常通讯了
但是在百科上有这样一段话
另有一个问题是信号地,上述连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中 共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。(2)EMI(电磁兼容性)问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),信号中的共模部分就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波
 楼主| wape271 发表于 2013-5-7 08:22 | 显示全部楼层
厂里的老电工接的是4根线,我接的话都将GND都连起来接成5根线
两者都能工作的
 楼主| wape271 发表于 2013-5-7 08:23 | 显示全部楼层
结帖率:0%  
mmuuss586 发表于 2013-5-7 08:41 | 显示全部楼层
最少4根。
加上地和屏蔽接6根最好。
选用交叉双绞线,节距越小越好。
匹配电阻接在终端(最越的信号弱),最好根据实际情况选择阻值。
 楼主| wape271 发表于 2013-5-7 08:50 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2013-5-7 08:41
最少4根。
加上地和屏蔽接6根最好。
选用交叉双绞线,节距越小越好。

那如果只接4根线会不会出问题
fp123123 发表于 2013-5-7 11:36 | 显示全部楼层
要看实际情况决定,室外有防雷的要求,机床附近有接地电压不同的问题,其他情况,用4线一般不会出问题
liusensen 发表于 2013-5-7 11:54 | 显示全部楼层
具体情况 具体分析  
mmuuss586 发表于 2013-5-7 11:58 | 显示全部楼层
wape271 发表于 2013-5-7 08:50
那如果只接4根线会不会出问题

看工作环境,还有距离啊。
如果车内4根就好了
 楼主| wape271 发表于 2013-5-7 13:56 | 显示全部楼层
fp123123 发表于 2013-5-7 11:36
要看实际情况决定,室外有防雷的要求,机床附近有接地电压不同的问题,其他情况,用4线一般不会出问题 ...

两个设备都在一个柜子里,看来只需要4根线了
 楼主| wape271 发表于 2013-5-7 14:01 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2013-5-7 11:58
看工作环境,还有距离啊。
如果车内4根就好了

都在一个柜子里,4根也没有出过问题
通讯线里本来有地线的,后来要换插头,我觉得不麻烦就都接上了
 楼主| wape271 发表于 2013-5-7 14:02 | 显示全部楼层
liusensen 发表于 2013-5-7 11:54
具体情况 具体分析

具体情况再来问啦
现在这个是plc与触摸屏通讯的
mmuuss586 发表于 2013-5-7 20:13 | 显示全部楼层
wape271 发表于 2013-5-7 14:02
具体情况再来问啦
现在这个是plc与触摸屏通讯的

都可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

15

主题

166

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部