CAN总线有什么地方优于RS485总线,请各位谈谈.
john_light 发表于 2008-3-17 22:06 | 显示全部楼层

网上应该有相关的比较文档

随口说说CAN的些个<b>特</b>点:<br />1、CAN支持多主机;<br />2、CAN内嵌CRC等多种错误检验;<br />3、CAN支持自动重发;<br />4、CAN支持&nbsp;主机/从机、服务器/客户机&nbsp;和&nbsp;生产者/消费者&nbsp;通讯模型;<br />5、CAN可以对总线的故障进行合适的评估,故障节点自动离线;<br />……<br /><br />详细研读一下CAN的协议吧
 楼主| soso 发表于 2008-4-23 17:27 | 显示全部楼层

RE:

谢谢2楼的。
walnutcy 发表于 2008-4-28 12:48 | 显示全部楼层

抗干扰能力比485强多了,

不过485速率可以比CAN快好多,&lt10M即可.
chang0101 发表于 2008-5-4 22:30 | 显示全部楼层

CAN通讯不同于485通信方式

CAN通讯不同于485通信方式,它采用广播式实时通信,同一时间一对一,通信结束后,系统返回待机状态,而485通信需要不停的扫描所有在线终端,任何终端故障,都会降低整个网络的速度
hdsr178 发表于 2008-5-5 09:01 | 显示全部楼层

相同距离的CAN电缆比RS485电缆相对要粗些

相同距离的CAN电缆比RS485电缆相对要粗些,即线径相对较大,衰减要求更小。<br /><br /><br />-----------------------------------------------<br />提供国产现场总线通用双绞线电缆:<br />普通双绞屏蔽型STP-120Ω(for&nbsp;RS485&nbsp;&&nbsp;CAN)&nbsp;one&nbsp;pair&nbsp;20~16&nbsp;AWG&nbsp;<br />铠装双绞屏蔽型&nbsp;ASTP-120Ω(for&nbsp;RS485&nbsp;&&nbsp;CAN)&nbsp;one&nbsp;pair&nbsp;18~16&nbsp;AWG&nbsp;<br />hdsr178@yahoo.com.cn<br />
geokey 发表于 2008-5-9 21:40 | 显示全部楼层

CAN的抗干扰能力要强

在航空和汽车上通信都用CAN,RS485只是工业级的!航空和汽车是最高级别哦!CAN的两条线之间有一个100欧的电阻这样抗干扰的能力大增!