您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
举报
cauhorse 发表于 2015-5-5 23:29 先把运放画成常用的运放符号,整理电路图。 然后先说下你对这个电路的理解。可能你把电路图整理完,就已经 ...
cauhorse 发表于 2015-5-6 10:13 你需要多高的精度指标?NTC测温元件线性度远不及铂热电阻器。 你把NTC接入电路,静态的输入输出关系不难得 ...
cauhorse 发表于 2015-5-6 13:48 1.知道怎么由电阻值得到AD输入端的电压值,自然也就知道如何从AD值换算电阻值了,换算关系固定,用电阻值查 ...
cauhorse 发表于 2015-5-6 14:37 1.电路输入输出关系会算吧?Vadc = f(Rntc),求反函数?能搞定不?上面已经回复过了“取NTC两端电压,分别 ...
cl234583745 发表于 2015-5-11 15:30 上面电压-下面电压,再两倍。这样的话是不是10k 51k 20k的阻值精度对结果有影响啊。原来用的都是0805 5% ...
cauhorse 发表于 2015-5-11 21:12 对,有影响。其实精度在其次,主要是温漂和年漂,值觉得不准可以先拿电桥测一下,温漂最好选小一些的,或 ...
cauhorse 发表于 2015-5-12 16:00 先把NTC的阻温特性曲线搞到手,用5楼那张表就可以了,每次计算不要从0度开始,先确定采集到的电压落在哪两 ...
nuiMidVal = (nuiTempMax + nuiTempMin) / 2; 就是二分法中”二分“的过程;看那个贴子8楼的附件。 你的NTC”标定“是无法准确实现的,标定方法我在7楼已经说过,对于PT100,用标准信号源标定的是变送器或信号调理器,不是PT100本身。 即使按照NTC标准阻温特性表,整理出所有特定温度点下的阻值,再代入电路计算出AD转换结果,仍无法避免”不同板子一致性“的问题。 标定,即使用标准测量环境来校准,不是单靠计算实现的。
cauhorse 发表于 2015-5-13 10:23 就是二分法中”二分“的过程;看那个贴子8楼的附件。 你的NTC”标定“是无法准确实现的,标定方法我在7楼 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
人才类勋章
99
644
1
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号