请教高手变频器遇到的问题

[复制链接]
3384|3
 楼主| nmg789 发表于 2009-12-30 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台风机电机的功率是45Kw,利用变频调速控制风量,电机电流89A。在使用中在变频达到40HZ以上时经常出现过载。帮忙分析一下原因及处理措施。请高手速回
chunyang 发表于 2009-12-30 20:44 | 显示全部楼层
应是变频器的带载功率不足,需换用更大功率的变频器。
3.3V 发表于 2010-4-2 11:10 | 显示全部楼层
变频器无任何毛病,是你的负载太重,你变频器选的太小了。应换大一档
duyw 发表于 2010-4-5 22:06 | 显示全部楼层
一般而言,风机的负荷与转速成二次方关系,转速越高,负荷越重,超过40HZ时,负荷太重,应更换大一档的变频器