max6675测k型热电偶温度

[复制链接]
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-21 12:11 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2015-1-21 09:28
这样做是可行的。
另外建议-IN 和+IN端的走线尽量粗一些。

al-和ch+怎么都是空的,从下面走的线吗?
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-21 12:12 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2015-1-21 10:53
热端在探头里,冷端在芯片里。

那冷端的温度肯定高于室温啊。就是芯片的温度。手册说-20-85都能补偿呢。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-21 12:17 | 显示全部楼层
求个pt100 原理图
xygyszb 发表于 2015-1-21 14:03 | 显示全部楼层
cl234583745 发表于 2015-1-21 12:11
al-和ch+怎么都是空的,从下面走的线吗?

是的,我放在下面的
xygyszb 发表于 2015-1-21 14:03 | 显示全部楼层
cl234583745 发表于 2015-1-21 12:17
求个pt100 原理图

PT100没什么复杂的,做个差分电桥即可。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-21 15:17 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2015-1-21 14:03
是的,我放在下面的

:L那你发过来我也看不见多宽的线嘛。我用的30mil
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-21 15:19 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2015-1-21 14:03
PT100没什么复杂的,做个差分电桥即可。

硬件很差,不会自己搭。有了问题找不出来。除非按照手册典型电路图。
所以给发个啊。百度不是有3种接法吗。哪个好,来个图我照做就行了
xygyszb 发表于 2015-1-21 15:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 xygyszb 于 2015-1-21 16:05 编辑
cl234583745 发表于 2015-1-21 15:17
那你发过来我也看不见多宽的线嘛。我用的30mil

呵呵。因板子的空间而已。就和学车一样,有条件的情况下,一定要加速加档

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
xygyszb 发表于 2015-1-22 09:03 | 显示全部楼层
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-22 11:15 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2015-1-22 09:03
https://bbs.21ic.com/icview-871713-1-1.html
这个是上面电路的仿真。

电路清晰的。rs就是接pt100吧?最后边就是接单片机ad引脚吧?这是2线接法吗?

你在看看我网上找的图片。听说多用3线接法。3线接法还要调整vr1的阻值调整到4.096v吗?那多麻烦
资料:http://www.geek-workshop.com/thread-1891-1-1.html


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
xygyszb 发表于 2015-1-22 16:37 | 显示全部楼层
我给你的电路就是典型电路,按照这个电路去做,没有问题的。
适用于PT100两线的。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-27 13:00 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2015-1-15 14:44

重新画了快板子害死不行。实在是弄不了。想软件修正下算了。
你是怎么算法修正的?纵坐标是温度,横坐标什么?怎么计算呢
xygyszb 发表于 2015-1-27 13:44 | 显示全部楼层
我之前传的波形,纵坐标是温度,横坐标是点。
一共两条曲线,一条是理论曲线,另一条是实际曲线。实际曲线逐渐逼近理论曲线。通过绘图可以发现两者之间的关系。
我用的是y=kx+b。实际可能不是这样的。
你可以试试二阶或者多阶,精度可能更好点。
xygyszb 发表于 2015-1-27 13:45 | 显示全部楼层
当然,如果MAX6675所有温度范围都差2°的话,那么直接减去2度即可。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-27 14:12 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2015-1-27 13:45
当然,如果MAX6675所有温度范围都差2°的话,那么直接减去2度即可。

我不想搞的他  搞不明白。新的2块板子都是一样的规律30多度高2度;15度高3度;5度高4度。大概这样一个趋势。我就软件修正下算了。
y=kx+b。2个曲线的k不同啊,b就是他们差值啊


(原来2路的板子我说温度正确的那个。把他附近的触摸屏断开后,温度就好34度。我估计只是液晶电流大把温度结果拉下来了,恰好准确了,所以新板子我把触摸屏远离后就不“准确”了)
xygyszb 发表于 2015-1-27 14:15 | 显示全部楼层
你看下我的曲线,我的曲线是理论和实际值之间的差值逐渐变小,并且终点是两者之间的误差可以承受,或者忽略不计。
这样可以求得实际和理论之间的关系式,然后反求一下,即成了修正后的值了。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-27 15:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 cl234583745 于 2015-1-27 15:30 编辑
xygyszb 发表于 2015-1-27 14:15
你看下我的曲线,我的曲线是理论和实际值之间的差值逐渐变小,并且终点是两者之间的误差可以承受,或者忽略 ...


xygyszb 发表于 2015-1-27 15:39 | 显示全部楼层
修正值:T修;实测值:T实;0℃时的偏差值:T0;截止点(此时温度误差可承受,或者忽略不计):T截
T修=T截x(T实-T0)/(T截-T0)

我这个不一定适用于你的电路哦,你根据你的实际电路再演算。最好能有试验的实测值,然后绘图辅助计算。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-28 15:20 | 显示全部楼层
cl234583745 发表于 2015-1-22 11:15
电路清晰的。rs就是接pt100吧?最后边就是接单片机ad引脚吧?这是2线接法吗?

你在看看我网上找的图片。 ...

我现在可能需要温度探头的导线长度3m。热电偶估计就不行了吧。
pt100导线长的话是不是也要用三线的呢?你推荐的那个2线的电路呢?你看看我网上看到的三线电路都有调0的部分。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-28 16:09 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2015-1-22 09:03
https://bbs.21ic.com/icview-871713-1-1.html
这个是上面电路的仿真。

你看看这个ad7792,http://www.analog.com/zh/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7792/products/product.html#product-documentation

一个ad转换芯片,可以接pt100和热电偶的。这个是不是和6675一个功能啊?导线3米长能行吗?还没有用过这个芯片呢,好像也是spi读结果