发新帖本帖赏金 0.01元(功能说明)我要提问
123
返回列表
打印

电容焊下来 再焊上去 板子电流就正常了

[复制链接]
楼主: jiaodudu
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
41
jiaodudu|  楼主 | 2016-6-21 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
薨莀 发表于 2016-6-21 10:47
so u de su ne…之前也有遇到类似的情况,一直不明就里

你也是遇到过类似的问题?没找到原因?

使用特权

评论回复
42
科技猎人| | 2016-6-21 11:20 | 只看该作者
jiaodudu 发表于 2016-6-21 11:01
容值变化小 主要是阻抗变化大   坏的时候  成低阻抗   所以导致整板电流变大了   ...

那就不是我说的那个问题了

使用特权

评论回复
43
lr_xgm| | 2016-6-21 12:11 | 只看该作者
没有电路不好分析,可能还有其他问题

使用特权

评论回复
44
ayl439| | 2016-6-21 12:16 | 只看该作者
jiaodudu 发表于 2016-6-21 11:00
问了一下工厂  根本就没有洗 板 工序

怎么可能不洗板,怎么也要洗板的吧,如果工厂没有洗板的话,十有**就是这个原因

使用特权

评论回复
45
ddllxxrr| | 2016-6-21 12:25 | 只看该作者
只能说是焊接的功夫不到家,第一次一定是哪短了,我觉得是碰到电容壁了

使用特权

评论回复
46
加油吧小鱼儿| | 2016-6-21 14:15 | 只看该作者
学习了,谢谢T叔~

使用特权

评论回复
47
zwd| | 2016-6-21 15:06 | 只看该作者
原来一直是以为表贴电容受潮了,焊下再焊上把电容内的潮气给烘出来,板子就好了。最多时能接近20%,时好时坏。“助焊剂漏电,用酒精擦”学习了。

使用特权

评论回复
48
botetech| | 2016-6-21 15:17 | 只看该作者
不知道哦······

使用特权

评论回复
49
chunyang| | 2016-6-21 15:21 | 只看该作者
器件内部不良或助焊剂、受潮等问题。

使用特权

评论回复
50
hishen777| | 2016-6-21 16:31 | 只看该作者
很明显的器件受潮的表现,特别是片容。

使用特权

评论回复
51
kooloo| | 2017-6-15 14:28 | 只看该作者
楼主,后来怎么解决的呢?有没有原因啊?

使用特权

评论回复
52
JLennon| | 2017-6-15 15:30 | 只看该作者
如果是电解的话,看我之前发过的帖子,电容保存不当造成的,用热风枪加热电容就OK了,再不行就放在烘箱里70°烘烤3.5H。

使用特权

评论回复
53
宋业科| | 2017-6-16 07:56 | 只看该作者
电容坏了,烫一下可能恢复。

使用特权

评论回复
发新帖 本帖赏金 0.01元(功能说明)我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则