搜索

[STM32F1] AD采样问题

[复制链接]
141|36
 楼主 | 2021-3-2 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机AD采集的信号是0-5V现在想把他转成0-3.3V,有什么好的方法,电阻分压的办法就算了,对精度有一定的要求。谢谢!

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:31 | 显示全部楼层
使用0.1%精度的电阻分压,成本最低,原理最简单。

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:31 | 显示全部楼层
电阻分压咋不准?不行就再加个缓冲器(跟随器)呗。

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:33 | 显示全部楼层
使用运放电路,做一个除法电路,采样之后在程序内乘回来

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:35 | 显示全部楼层
三端稳压集成LM1117-3.3,直接转成3.3V,电流可达1A.

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:38 | 显示全部楼层
如果对精度要求高,使用电阻分压时需要采用高精度电阻,一般市面上的电阻精度都是5%。如果楼主考虑过这个了也不行再去尝试其他办法吧。

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:40 | 显示全部楼层
使用运算放大器转换可实现0-5v线性转换成0-3.3V

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:42 | 显示全部楼层
中间过一个比较器就行了

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:44 | 显示全部楼层
AD采集的信号经过一个电压比较器如LM393,0-5V采集电压对应0-3.3

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:46 | 显示全部楼层
运放,有噪声,电阻也有问题,不过感觉电阻相对误差,软件好处理一点

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:48 | 显示全部楼层
98388603e421ed378a.png

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:52 | 显示全部楼层
45458603e4312dd1c8.png

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:55 | 显示全部楼层
仿真测试,完美的很。

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 21:58 | 显示全部楼层
楼主可以搭建电路测试一下。

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 22:00 | 显示全部楼层
为什么用电阻分压精度就低呢?

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 22:03 | 显示全部楼层
不想用电阻?PWM也可以的.

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 22:05 | 显示全部楼层
电阻分压精度确实是一个问题

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 22:07 | 显示全部楼层
电阻分压精度很高的。 我们现在做的0-5V  4-20mA 采集用的就是电阻分压。  可以达到0.1%的精度。

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 22:09 | 显示全部楼层
所有的采集如果要求精度的话 就需要校准。

使用特权

评论回复
| 2021-3-2 22:11 | 显示全部楼层
电阻分压电路经过校准的话精度非常高。

使用特权

评论回复
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册