有没有谁知道300KW左右的电机,怎样启动(厂区配电只有380接口)

[复制链接]
3721|10
 楼主| lclwcf 发表于 2007-11-19 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前两种方案,用380电机,或6000V高压电机,清楚的朋友能否讲一下,要买那些东西.那种方案好些.
hq_y 发表于 2007-11-19 11:09 | 显示全部楼层

可以考虑软起动器

  
 楼主| lclwcf 发表于 2007-11-19 11:30 | 显示全部楼层

谢谢2楼的!

你是说,自耦减压启动箱这种类似方式吗.自己设计难度大不大?如果需要用高压电机,是不是还要购置变压设备和高压控制箱呢?谢谢!
hq_y 发表于 2007-11-19 23:20 | 显示全部楼层

自己设计不可能,买现成的吧!

  
davali 发表于 2007-11-20 21:45 | 显示全部楼层

高压电机不经济

高压电机太贵不经济,<br />1。考虑软启动器<br />2。考虑用变频器<br />3。考虑和负载间用离合器或是液力偶合器,电机空载启动
z2008h 发表于 2007-11-20 22:04 | 显示全部楼层

111

看你想花多少钱,一般使用软启动器或变频器,这样对电网的影响也不大。采用别的方法对厂区变压器也有影响。还有,你电机后面带的是什么样的负载,一般引起启动电流过大的负载,就只能用软启动器或变频器了。
qbw 发表于 2007-11-21 08:58 | 显示全部楼层

大电机问题

1,根据供电情况,只有采用低压电机较为有利。<br />2,是否采用楼上所说变频,软启动...,要根据具体情况决定。如果变压器容量足够(》1000KVA),可以直接启动,。如果无调速要求,就没有必要使用变频设备。<br />3,如变压器容量略小,启动困难,可以配置专门的自耦降压启动箱,可以购买或定做,自己设计没有必要,有定型图纸。<br />一般电气成套厂家只需告知电机参数即可由他们的技术人员出图并制造。
 楼主| lclwcf 发表于 2007-11-30 08:51 | 显示全部楼层

多谢各位,已经选择ABB软启动器方案.

  
123654789 发表于 2007-12-1 20:48 | 显示全部楼层

如果楼主不怕 危险 可以 使用 饱和的食盐水 作为电阻降压

  
西安化易 发表于 2007-12-13 23:10 | 显示全部楼层

软启动器

  
清泉阳光 发表于 2007-12-14 13:51 | 显示全部楼层

可以採取频敏起动

可以採取频敏起动