(1)线路屏蔽埋地接地处理 对于设备来讲。单纯的电场与磁场干扰是很少见的,干扰总是以电场、磁场同时存在,表征电磁屏蔽作用的效果主要是以电磁波穿过屏蔽层时的能量衰减程度的大小来定,屏蔽体对电磁波的衰减有三种不同的机理,一种为波反射,当电磁波到达金属界面时,会发生反射,削减能量;第二种为涡流耗损,电磁波进入金属导体后会产生涡流,消耗部分能量;第三种为多重反射、折射所产生的涡流消耗的能量;一般来讲一个完善的屏蔽系统能大约衰减50%-70%的能量。 根据国标GB50057-94(2000)及《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098-2001要求:“出入局(站)的网络金属数据线应穿金属管道或采用屏蔽电缆后,再从地下引入其它机房,金属管与铠装电缆的金属护层两端应就近与大地网焊接”“出入通信局(站)的光缆或电缆,应在进线室将金属铠装外护层做接地处理,另外光缆应将缆内的金属构件,在终端处接地。”(见《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》)因此,对出入建筑物的电源及通讯电缆的金属护套均应在入户处进行等电位接地处理。对于存在架空线路通讯机房,架空线路应穿管埋地处理。 (2) 安装过电压保护器 (电源线路过电压防护) 根据IEC防雷分区原理及机房通讯设备的特殊性,其供电线路过电压的防护可通过多级防雷保护来实现(图6)。第一级过电压保护器一般采用通过一级分类测试实验的SPD(10/350us)或大能流量限压型SPD(8/20us)。 建筑物架空线入口处必须安装通过10/350us测试的一级SPD,主要因为在建筑物入口处的金属导体极易遭受直接雷击或传导雷击,该能量巨大,而一级防雷产品与二级、三级防雷产品最大的区别就是测试冲击能量不同,用于处理雷击电流的一级SPD的耐受能量通常为用于进一步限压的二级、三级的几十到几百倍。第二级及后续防雷过电压保护器可采用限压型SPD,限压型防雷器核心器件为压敏电阻,压敏电阻具有通流容量较大,低残压的特点。 图6 (通信线路过电压防护) 为达到对设备的有效保护,依据IEC防雷分区原理及GB50343的要求,信号部分也可采用多级保护方式将雷电流幅值降到设备耐受能力范围内。一般情况下,对于A类机房或存在架空线路时,可在LP0与LP1的交界处进行粗级防雷保护,在LP1与LP2的交界处,采用精细保护防雷器。目前信号过电压产品一般均具有综合防护功能,既能泄放大电流又能达到限压的目的。 因此,对于处于0区与1区交界处的通讯线路可在入户端,安装具有综合防护功能的信号SPD,达到泄流限压,限制能量的目的。另外,由于雷电磁场的存在,因此对于处于室内的通信电缆尽管其不可能遭受直接雷击,但仍可能产生较高的雷击过电压,因此对于室内重要的通信设备仍需要安装精细类过电压保护器。
|