本帖最后由 tyw 于 2022-12-15 09:28 编辑
在无功补偿中,意外发现节电原理与实践相矛盾,表现是:无功补偿负载做功增大案例无法解答。
1,公认无功补偿原理:因为安装电容器,线路功率因数提高,所以从电源输出的总电流减l小。
如果此观点正确,负载电流=线路电流,负载做功增大案例不存在。
2,从实践得知:因为电容器与电感负载电流相位相反,互相合作产生内电动势,从电容器输出的容性无功电流,代替电源输出的无功电流,从电源只输出有功电流,所以从电源输出的总电流减小。
如果电容器与电网隔离,负载中的电流和功率同时增大。无功补偿节电效果就有正确的答案。
无功补偿相关专辑 15册 40.0M.rar
(32.73 MB)
tyw 注
|