打印

用螺丝刀放电是不对的,99%会放**

[复制链接]
楼主: iC921
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
41
xwj| | 2007-10-26 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览

35楼说的情况是有原因的

“以前在煤矿,看到过电工踩到地上直接用手去接触250V 的电力线的”

--这是因为矿工上班时都是穿着塑胶套鞋的,这个套鞋的绝缘性很好!
你要是敢光着脚试试看。。。

使用特权

评论回复
42
awey| | 2007-10-26 00:45 | 只看该作者

老X,是真的

是我没讲清楚,我看他们座在电机车的车头上维修,我还问他不怕电到吗?他说没问题,甚至一只手拉着电力线,一只手摸着电机车的金属壳,还对我说让我也来试试。

仔细想想,250V的直流电,对体电阻(直流)250K的人来说,电流也就是1mA,应该没问题。

使用特权

评论回复
43
maychang| | 2007-10-26 00:47 | 只看该作者

话题转了

转到人体电阻和安全电流了。

使用特权

评论回复
44
awey| | 2007-10-26 00:49 | 只看该作者

maychang 是这方面的专家,也来说说啊

使用特权

评论回复
45
xwj| | 2007-10-26 00:54 | 只看该作者

呵呵,说起这个小时候还被“麻”过一次

我家是煤矿的,上学要走比较长的一段电车路,偶一般喜欢从铁轨上一路走过去,有时也会伸手给一路经过的每个柱子都拍一下

有一天下过雨,拍到一个柱子的时候被“麻”了一下,抬头一看这个柱子有个放电间隙,可能是下雨漏电了:-)





很早就知道电车是110V的直流,但一直不敢直接摸:-)
下雨天、或出汗时肯定还是不能直接接触的哦

使用特权

评论回复
46
awey| | 2007-10-26 00:55 | 只看该作者

我试过120V的直流

还是在大学的时候,一个双60V的直流稳压电源串联起来,电压慢慢调上去,
120V时,一点感觉都没有,我的体电阻是比较小的,100K以内。

使用特权

评论回复
47
awey| | 2007-10-26 01:00 | 只看该作者

还有,我30楼的这个计算有问题吗?


=================================
 awey 发表于 2007-10-25 22:32 模拟技术 ←返回版面    

30楼: 老大,你的担心好象有问题 

我来计算一下:

不考虑三极管的放电,电容仅通过两个170K的电阻放电,两个电容串联容量为50uF,电压最大为310V,则有:

Uc=310×e^(-T/RC)
T=RCln(310/Uc)
Uc降到36V的安全电压时用的时间时
T=340000×0.00005×ln(310/36)=36 秒

再考虑到R1,R2的放电电流通过了三极管的基极,放电电流会被放大β倍,如果β=10,则放电时间将为3.6秒。

实际上,在断电后,电源不是立即停止工作,在电容放电过程中,电源还在工作,这样放电过程会更短。 
 

使用特权

评论回复
48
xwj| | 2007-10-26 01:02 | 只看该作者

而且,由于负载的作用,在电压下降到电路停振前是快速放

负载会快速“抽”掉一般的电压

使用特权

评论回复
49
iC921|  楼主 | 2007-10-26 01:03 | 只看该作者

你那个电烙铁做啥东西?

捅哪?!
该打的是你
----------
xwj 发表于 2007-10-26 00:28 模拟技术 ←返回版面    

41楼: LZ去面壁思吧! 

骇异为理由什么好主意呢,结果却真的想打你的PG!


自己选中我3楼的贴看答案吧
 
 

使用特权

评论回复
50
xwj| | 2007-10-26 01:04 | 只看该作者

唉,你自己人呆痴,懒得跟你说

使用特权

评论回复
51
maychang| | 2007-10-26 01:06 | 只看该作者

说这个开关电源,还是说人体电阻安全电流?

说人体电阻和安全电流吧。
人体电阻在皮肤干燥和湿润情况下差别很大,非常干燥的皮肤电阻可以超过1Mohm,接触220V当然什么事都没有。身体各部分皮肤厚度差别也很大,常干体力工作的手上有厚茧,干燥时500V都没事。但湿润情况下电阻相当小,所谓36V安全电压是对比较湿润的皮肤而定的。
人体对直流不如对50Hz交流敏感,换句话说50Hz交流对人体伤害比直流大,这曾经是爱迪生反对使用交流输电的一个理由。频率更高,高到几千Hz,人体更不敏感。有一种医疗设备叫中频电疗机,使用最高达100V的交流,而且电极是盐水纱布等,因频率高(1000Hz以上),人体感觉远比50Hz交流为低,可以长时间忍受。
所以awey在43楼说的事情完全有可能发生。

补充一下。
《9706.1-95医用电气设备通用安全要求》中2.4.3条对安全特低电压这样定义:
“交流电压不超过25V或直流电压不超过50V标称值”。

使用特权

评论回复
52
awey| | 2007-10-26 01:14 | 只看该作者

人体的交流电阻是很小的

以前做过脂肪计,是测人体的交流电阻的,50KHz的交流电压,人体电阻范围好象是200欧-2K欧(具体忘了)。

听说 人体通电点亮灯泡的魔术,其实是真的,不过加的电是1MHz以上的交流电。

使用特权

评论回复
53
xwj| | 2007-10-26 01:27 | 只看该作者
54
maychang| | 2007-10-26 01:31 | 只看该作者

怎么话题又回到开关电源了?

awey在30楼的计算没有错,xwj在49楼说的也没有错,这个电路放电是相当快的,但电路故障时就难说了,而维修或调试往往是在电路故障时才需要打开外壳接触电路。所以有的设计在这个电容两端并联一个大电阻,就是为了电路故障时将电容放电。这个放电时间,我记得有关标准中是有规定的。

使用特权

评论回复
55
hotpower| | 2007-10-26 01:32 | 只看该作者

放大器和数据转换器选择指南

使用特权

评论回复
56
edanzg| | 2007-10-26 01:40 | 只看该作者

不管怎么样,检修开关电源弄个电灯泡是很有必要的。

使用特权

评论回复
57
xwj| | 2007-10-26 01:43 | 只看该作者

这就是跑题的最高境界:想跑就跑,想回就回,完全无缝连

不过,我还是觉得跑题嘴里还的是56楼:

 hotpower 发表于 2007-10-26 01:32 模拟技术 ←返回版面    

56楼: 放大器和数据转换器选择指南 

使用特权

评论回复
58
hotpower| | 2007-10-26 01:46 | 只看该作者

哈哈~~~俺刚收到的邮件,感觉不错...推荐推荐~~~不为跑题

应该还算模拟技术吧~~~

使用特权

评论回复
59
iC921|  楼主 | 2007-10-26 01:46 | 只看该作者

触电的危险性与频率关系很大

最危险的就是工频附近,但触电后的次发事故,往往更不能预料其后果。


使用特权

评论回复
60
iC921|  楼主 | 2007-10-26 01:50 | 只看该作者

别玩深沉

■ 小x你别跟我玩深沉。就那点事,倒也没有你说的这么玄乎。一些事物并非以难易为上,这个帖子并没有什么深奥之处,关键倒是在于有没有发现,----许多事物都这样。不争两句没人说你不懂,但没说到位是事实摆着的,不管是你痴还是我呆。

如今反而觉得你发现我画TL431的好值得你继续发扬(前面忘了回复你,早相好的,原图是标明“>>→TL431是以控制R脚电压=2.5V为目标的器件”的,发图时我故意删除了),如今edanzg说的灯泡,让我佩服多了。
--------------------
xwj 发表于 2007-10-26 01:04 模拟技术 ←返回版面    
51楼: 唉,你自己人呆痴,懒得跟你说 

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则